Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12

Thread: Firmware 5.00i für ProfiLux 3

  1. #1
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default Firmware 5.00i für ProfiLux 3

    steht ab sofort bereit

  2. #2
    Join Date
    21.05.2009
    Location
    Bamberg
    Posts
    367

    Default

    Nach dem Update waren folgende Einstellungen weg:

    LAN Einstellungen
    PAB Geräte
    mfg


    Klaus D.

  3. #3
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    das kann sein, die sonstigen Einstellungen müssten es aber überlebt haben, oder?

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    zwei PLM-2L4S in PL3eX, das Problem ist in dieser Version5.00i auch noch nicht behoben. Ein Kunde hat es gerade getestet.
    Letzte Version wo die beiden Karten (Slot1 + Slot2) funktionieren in einem Gerät war die 5.00g
    Last edited by AQUA-IT; 23.01.2010 at 11:36.
    Jens Meyer


  5. #5
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    eben gerade gecheckt mit P3 und V5.00i - keine Probleme mit 2x PLM-2L42 in Slots 1 und 2

    alle 1-10V-Schnittstellen und Steckdosenausgänge funktionieren korrekt

    wir warten auf weitere Infos vom Kunden um das Problem nachstellen zu können

  6. #6
    Join Date
    26.05.2009
    Posts
    121

    Default

    Moin zusammen,

    ich habe gestern abend die neue Version draufgezogen, weil ich dachte, dass geht mal so eben. Leider lief es bei mir schlecht, war aber meine eigene Unwissenheit. Irgendwie muss ich beim Download Probleme gehabt haben, denn sei es, weil der Browser keinen kompletten refresh gemacht hat oder weil ich Kitt auf den Augen hatte, jedenfalls habe ich auf die reine 5.00 Version geflasht (auf der Internetseite trug es das Kürzel "i", runtergeladen dann aber komischerweise nicht mehr, und ich habe es nicht realisiert, dass das nicht sein kann). Jedenfalls: Alle Daten weg, Einstellungsrücksetzung und keinen Zugriff mehr auf den PF. Aus Verzweiflung heraus PFCtr runtergeworfen, die 5.006 installiert, die Flash Datei nochmals runtergezogen (diesmal trug sie auch wirklich das i Kürzel am Ende) und dann installiert, da ging es dann.
    Da musste ich dann wieder alle Daten einhacken, aber so ist das, wenn man nicht 200% aufpasst!
    Dabei sind mir noch zwei Sachen aufgefallen, die mich immer schon ein wenig gestört haben, die ich aber nie angesprochen habe, weil ich auch nicht weiß, ob das so sein soll!
    1. Wenn man einen Beleuchtungskanal neu bearbeitet und danach noch die Betriebsstunden setzt, sind alle Daten wieder futsch. Von der Reihenfolge fängt man immer oben das Arbeiten an und wenn man dann unten ankommt, fängt man quasi von neuem an.
    2. Ähnlicher Fall. Wenn man die Solltemperatur verändert, springt jedes Mal die Nächtliche Änderung raus. Man muss sie quasi immer neu aktivieren.
    Meine Frage daher: soll das so?
    Beste Grüße
    Marc

  7. #7
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    1. Wenn man einen Beleuchtungskanal neu bearbeitet und danach noch die Betriebsstunden setzt, sind alle Daten wieder futsch. Von der Reihenfolge fängt man immer oben das Arbeiten an und wenn man dann unten ankommt, fängt man quasi von neuem an.
    2. Ähnlicher Fall. Wenn man die Solltemperatur verändert, springt jedes Mal die Nächtliche Änderung raus. Man muss sie quasi immer neu aktivieren.
    Meine Frage daher: soll das so?
    Beste Grüße
    Marc
    zu 1: ist leider nicht anders machbar, da alle Änderungen verworfen werden wenn Zähler gesetzt wird. Also erst speichern, dann Zähler setzen.
    zu 2: Das ist Absicht um zu verhindern dass versehentlich nachts eine ungewünschte Temp. eingestellt wird, ist auch im Handbuch so erwähnt.

  8. #8
    Join Date
    12.06.2009
    Posts
    169

    Default

    Hallo,

    Quote Originally Posted by MAlastor View Post
    Wenn man einen Beleuchtungskanal neu bearbeitet und danach noch die Betriebsstunden setzt, sind alle Daten wieder futsch. Von der Reihenfolge fängt man immer oben das Arbeiten an und wenn man dann unten ankommt, fängt man quasi von neuem an.
    kann ich bestätigen. War leider schon immer so, jedenfalls kenne ich diesen sehr nervigen Effekt schon seit meinen PLII-Zeiten... habe mich schon tausendemal darüber geärgert.
    Du hast recht, man fängt von oben nach unten an zu Arbeiten und dann ....
    Betrifft auch die EInstellung Dimmbar oder nicht, auch dann fängt man die Zeiten wieder neu einzustellen an.
    Soll GHL diese Einstellung halt ganz nach oben verlegen.

    Gruß Dirk

  9. #9
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Quote Originally Posted by Matthias View Post
    eben gerade gecheckt mit P3 und V5.00i - keine Probleme mit 2x PLM-2L42 in Slots 1 und 2

    alle 1-10V-Schnittstellen und Steckdosenausgänge funktionieren korrekt

    wir warten auf weitere Infos vom Kunden um das Problem nachstellen zu können
    Das Problem wurde vorerst temporär gelöst. Hier scheint es unter gewissen Umständen und eventuell nur mit PL3eX ein Timingproblem zu geben bei der Kartenerkennung beim Einschalten, so das zeitweise beim Einschalten eine zweite PLM-2L4S nicht erkannt wird. Ein normaler PL3 scheint davon nicht betroffen zu sein.

    Das Problem wird weiterhin von GHL beobachtet und versucht nachzustellen und findet dann hoffentlich in der Firmware 5.00j Abhilfe.

    Vielen Dank an GHL nochmals für die schnelle technische Unterstützung beim Kunden.
    Jens Meyer


  10. #10
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Quote Originally Posted by dr.dotti View Post
    Nach dem Update waren folgende Einstellungen weg:

    LAN Einstellungen
    PAB Geräte
    Echt? Bei mir nicht. Gerade eben meinen eX ohne Probleme upgedatet. LAN-IP (feste) blieb drin und die PAB-Steckdosenleiste kommuniziert auch einwandfrei mit dem P3eX.