Results 1 to 2 of 2

Thread: Dosieren/ Magnetrührer

  1. #1
    Join Date
    26.04.2019
    Posts
    1

    Default Dosieren/ Magnetrührer

    Hallo. Ich habe folgendes Problem. Update 1.30 . 4 Dosiereinheiten und 4 Rührwerke . Ich gebe die Vorlaufzeit 120 sek. Ein. Rührdauer 60 sek. Leider funktioniert keine Änderung der Parameter. Das Rührwerk startet immer wenn die Dosiwrpumpe läuft. Es wird oft Luft mit angesogen , da auch die Stärke der Umsrehung des Magneten nicht Einstellbar ist . Was kann ich tun ?

  2. #2
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    Ihre Einstellungen sollten bewirken, dass das Magnetrührwerk 120 Sekunden vor der Dosierung loslegt und bis 60 Sekunden nach der Dosierung rührt.
    Wenn die entsprechende Dosierpumpe auf einen Schaltkanal und nicht auf einen Dosierplan reagiert, kann es sein, dass die Vorlaufzeit nicht funktioniert.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •