    Hallo. Ich habe folgendes Problem. Update 1.30 . 4 Dosiereinheiten und 4 Rührwerke . Ich gebe die Vorlaufzeit 120 sek. Ein. Rührdauer 60 sek. Leider funktioniert keine Änderung der Parameter. Das Rührwerk startet immer wenn die Dosiwrpumpe läuft. Es wird oft Luft mit angesogen , da auch die Stärke der Umsrehung des Magneten nicht Einstellbar ist . Was kann ich tun ?

  2. #2
    Registriert seit
    09.11.2017
    Beiträge
    704

    Standard

    Ihre Einstellungen sollten bewirken, dass das Magnetrührwerk 120 Sekunden vor der Dosierung loslegt und bis 60 Sekunden nach der Dosierung rührt.
    Wenn die entsprechende Dosierpumpe auf einen Schaltkanal und nicht auf einen Dosierplan reagiert, kann es sein, dass die Vorlaufzeit nicht funktioniert.