    Default Nachfüllanlage nach Wartung verspätet starten

    Moin,
    ich hätte mal eine Frage.
    Habe am PL4 den Wartungsmodus so eingestellt, dass er sämtliche Verbraucher wie Pumpen, Abschäumer, Nachfüllanlage, etc. abschaltet.
    Wenn ich nun aber diesen Modus beende springt alles sofort wieder an.
    Gibt es hier nicht die Möglichkeit gewisse Verbraucher/Steckdosen zeitverzögert, das heißt, hab erst nach 2 Minuten wieder anlaufen zu lassen?
    Wie könnte ich denn sowas einstellen?

  2. #2
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    Evtl. können Sie das über die Programmierbare Logik lösen.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    03.02.2017
    Location
    Bückeburg
    Posts
    153

    Default

    Danke für die Info, nur komme ich leider mit der Logiknicht zurecht.
    Mein Abschäumer läuft als "Filter2" an Steckdose S6.
    Wenn dieser nun nach beenden der Wartung 5 min später starten soll, was muss ich denn dann wo einstellen?
    Einmal muss ich doch sicher der Steckdose S6 etwas zuweisen und dann in der prog.Logik die Parameter einstellen, oder?

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Ray
    versuche einmal folgendes.
    Programmierbare Logik
    G1
    Eingang 1 = Filter 2
    Funktion = verzögert ein
    Sekunden Verzögerung eingeben

    G2
    Eingang 1 =G1
    OR
    Eingang 2 = immer an

    Schalteckdose 6 = Programmierbare Logik 2

    Gruss pit

  5. #5
    Join Date
    03.02.2017
    Location
    Bückeburg
    Posts
    153

    Default

    Hallo Pit,
    danke für Deine Antwort. Leider funktioniert es aber nicht.
    Habe es so eingestellt, aber wenn ich "Wartung" starte geht der AS aus und nach beenden der Wartung sofort wieder an.
    Muss ich der Logik nicht irgendwie sagen, dass sie auf die Wartungsfunktion reagieren muss?

  6. #6
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    @piwawt: So kann das nicht gehen, der Filter ist ja nicht aus, nur die Steckdose ist überschrieben.

    Die Logik muss in diesem fall auf die Wartung zurück greifen.
    Irgendwas in dem Sinne : Wartung aus, dann timer starten.

Posting Permissions