    Kann Mann irgendwie Füllstandsanzeige deaktivieren. ? Ich benutze zb.Doser Maxi für ATO für verdunstete Wasser.Behälter limit ist 30000ml.bei mir verdunstet 10l Wasser täglich..bekomme alle 3 Tage Warnung im GCC und Geräte blinken gelb. Ist bissl nervig alle 3 Tage es im GCC ausschalten müssen. Auch zb.beim kh Direktor bei Pumpe 1-Wasser Probe ist Füllstandsanzeige unnötig. Beim viele Messungen am Tag muss Mann auch fast alle 10 Tage Warnung deaktivieren. Bitte vl.kann Mann ein Feld mit „Füllstandsanzeige deaktivieren“ im GCC einprogrammieren. Lg.

  2. #2
    Registriert seit
    06.11.2018
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    28

    Standard

    Im GCC1.1.1.8 Dosieren Übersicht/Dosierpumpe gibt's ein Kästchen "Füllstandsüberwachung abschalten (deaktiviert Alarm und Warnung)" vielleicht hilft das weiter?

    n'Guude, Volker

  3. #3
    Registriert seit
    07.01.2018
    Beiträge
    68

    Standard

    . Eigentlich habe gemeint ghl connect app. Habe GCC 1.1.1.6. Mache gleich ein Update. Vielen Dank.

  4. #4
    Registriert seit
    09.11.2017
    Beiträge
    835

    Standard

    In der App klappt das auch. Die Firmware muss dafür beim Standalone Doser aber min. 1.31 sein.
    Ist es ein Slave Doser über einen ProfiLux sind die min. Firmwares: PL3 6.38, PL4 7.16
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  5. #5
    Registriert seit
    07.01.2018
    Beiträge
    68

    Standard

    Zitat Zitat von Thilo Beitrag anzeigen
    In der App klappt das auch. Die Firmware muss dafür beim Standalone Doser aber min. 1.31 sein.
    Ist es ein Slave Doser über einen ProfiLux sind die min. Firmwares: PL3 6.38, PL4 7.16
    Vielen Dank. Funktioniert perfekt