In Kürze wird es zu PAB (ProfiLux Aquatic Bus) eine ausführliche Anleitung geben, vorab hier eine Kurzanleitung:

- Sicherstellen dass alle Komponenten (ProfiLux3, Expansion Box oder Powerbar) jeweils die neueste Firmware haben
- Expansion Box ggfs. mit Zusatzkarten ausstatten
- alle PAB-Komponenten verkabeln, Reihenfolge ist egal, keine Ringverkabelung!
- alles mit Strom versorgen
- ProfiLux 3 muss jetzt noch die angeschlossenen Geräte kennen, das wird am Gerät im Menü "System-PAB-konfigurieren" gemacht
- "PAB Gruppe" ist standardmäßig 1 und braucht nicht geändert zu werden falls nur ein ProfiLux 3 am PAB hängt
- "Geräte zuordnen" ausführen, dort alle gefundenen Geräte markieren und bestätigen
- "Geräte konfigurieren" wählen, Powerbar auswählen und dort ggfs. Startnummerierung (Standard 1) und Ausgangszustände (Standard alles aus) einstellen; für Expansion Box ist momentan nichts einzustellen

das war es, danach sollten alle Steckdosenleisten korrekt schalten und die Expansion Box richtig arbeiten - Sensorwerte zurückgeben und 1-10V ausgeben

werden Geräte entfernt oder hinzugefügt oder die Ausstattung einer Expansion Box geändert dann muss "Geräte zuordnen" wieder ausgeführt werden