Results 1 to 9 of 9

Thread: Tunze 6055 immer auf 100%

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    05.07.2018
    Posts
    3

    Ausrufezeichen Tunze 6055 immer auf 100%

    Guten Tag

    Ich habe heute an meinen Profilux 4 zwei Tunze 6055 mit dem Y-kabel und Tunze 1 / Tunze 2 Kabel an L1/L2 angeschlossen und zugewiesen zur Strömungsgruppe 1. in der Strömungsgruppe 1 habe ich die Nachtabsrnkumg aktiviert und die pumpen zugeordnet. Habe die Einstellung permanent gegenläufig ausgewählt. Zusätzlich noch die Prozente eingestellt.

    In der Strömungsgruppe wechseln die SP ihre Leistung, aber die Sp im AQ nicht, beide laufen mit 100%!
    Der Tunze kontroller ist auch auf Exter umgestellt!

    Kann mir bitte jemand helfen?

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hast du unter der 1-10V Steuerung auch für L1 und L2 die Strömungspumpen 1 und 2 ausgewählt? Dort dann die U.min Volt auf ~2.8V einstellen. Musst du testen, ab wie viel Volt die Pumpen noch zuverlässig anlaufen.

    Gruss pit

  3. #3
    Join Date
    05.07.2018
    Posts
    3

    Default

    Hallo Pit

    Vielen Dank für die rasche Antwort.
    Ich habe diese Einstellungen überprüft und den ProfiLux Neugestartet.
    Jetz ist der Stand so, dass der ProfiLux über die 1-10v schnittstelle regelt aber die Sp laufen trotzdem auf 100%???
    Ich habe jetz jedes einzelne Kabel (Tunze1/2) am ProfiLux angesteckt, dies leider auch ohne Erfolg da die SP trotzdem mit 100% weiterlaufen!

    Stand 15.07.18: Die SP reagieren auf die Nachtabsenkung bei 0% und schalten aus, aber sonst laufen Sie immer noch mit 100%...
    Last edited by Jaenu1987; 15.07.2018 at 08:58.

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo,
    sende bitte einmal einen Screenshot von den Pumpeneinstellungen. Die Signale kommen ja offensichtlich bei den Pumpen an. Sonst würde die Nachtabsenkung ja auch nicht funktionieren.

    Gruss pit

  5. #5
    Join Date
    05.07.2018
    Posts
    3

    Default

    Hallo,
    Ich habe gleich mehrere Fotos erstellt. Ich hoffe du findest einen Fehler!
    IMG_0087.jpgIMG_0089.jpgIMG_0092.jpgIMG_0088.jpgIMG_0090.jpg
    Last edited by Jaenu1987; 16.07.2018 at 15:53.

  6. #6
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Ich kann nur folgendes feststellen:
    Bild 1:
    Die Controller scheinen korrekt eingerichtet zu sein
    Bild 2: Dort steht bei "zugerorgnet zur...." eine 1. Ich habe dort keine Einträge
    Bild 4
    Der Profilux scheint zu steuern. Dies erkennt man an der aktuellen Spannung von von 7 V (L5) und 3.6V (L6)
    Welche Firmware hat dein Profilux, und welches GHLControlCenter verwendest du?
    Ich würde alle Pumpeneinstellungen zurücksetzten, und zum Test eine Pumpe auf L5 zu konfigurieren.
    Dann kannst du bei den Einstellungen der Strömungspumpe die Werte min auf 0%,max: 0,10,20,30,40,50% usw. verändern, und sehen wie die Pumpe reagiert. (Änderungen speichern" nicht vergessen. Das selbe später auf L6, mit verschiedenen Pumpen/Controllern
    Wenn die L Schnittstelle i.o ist, würde ich den Fehler eher extern suchen.

    Gruss pit

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •