nach längerer Pause mal wieder ein größeres Update, Details sind wie immer in Firmwarehistory.txt zu finden, auch im Downloadbereich.
Vorgehensweise:
zuerst die Firmware von ProfiLux 3 updaten
dann ProfiLuxControl auf 5.0.0.5 aktualisieren
Hinweise:
- nach diesem Update werden die Einstellungen nicht zurückgesetzt
- die Einstellungen für die Anzeige und Strömungspumpen wurden geändert - bitte prüfen und ggfs. korrigieren!
Update auf die neueste Version Abgebrochen mit Error 1
Mit dem Flash Tool ging es dann
Nach dem Update keine Kommunikation mit den PAB-Devices, nach neuzuordnen und Neustart der ExpansionBox wieder iO
Beim gleichzeitigen zuordnen mehrerer PAB-Devices kommt PAB-Fehler, bei einzelnem Zuordnen funktionierts.
In der Sensorübersicht stehen nach dem aktualisieren (zu Beginn richtig) 100 fach falsche Werte Ph 0.07 anstelle 7.00
Bei Update gingen alle Sensorwerte der Expansionbox verloren, inkl. Temp
Soweit was mir beim ersten Sichten aufgefallen ist
nach dem Update sind die flüchtigen Daten hinüber - das sind die Messdaten und die PAB-Konfiguration
also nach dem Update:
zuerst PAB Systemreset - dann haben wir einen definierten Ausgangszustand - dann Geräte zuordnen
danach Messwertspeicher-Einstellungen machen
noch eine Anmerkung:
derzeit ist die Anzeige von Pumpenzustände, Pegel und Mond noch nicht aktiviert, das war nicht bis zum aktuellen Update fertigzustellen
->das wird im nächsten Update behoben