Hallo Tilmann,
das funktioniert schon mit der Durchflußmessung im Überlauf, aber dazu müßtest Du einige Vorgaben beachten.
1. Der Durchflußsensor muß schon komplett geflutete sein, denn bei Freispiegelleitungen funtioniert die Messung nicht.
2. Dazu muß der Durchflußsensor an einer stets gefluteten Stelle angebracht sein, z.B. in einem Syphon am tiefsten Punkt (beachte dabei auch die Ein- und Auslaufstrecken, sollten nicht zu kurz sein).
Da der Notüberlauf aber i.d.R. so eingestellt wird, daß nur ein sehr kleiner Wasseranteil darüber läuft bezweifle ich, ob das mit dem kleinsten Durchflußsensor von GHL überhaupt brauchbar messbar ist.
Gruß Peter