    Was für PAB Geräte sind denn mit dem PL4 verbunden?
    Kann es sein, dass eines der PAB Geräte irgendwann kurz stromlos wird?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  2. #12
    Join Date
    23.03.2018
    Posts
    16

    Default

    Hallo Pit,
    Problem scheint gelöst, es war doch das Kabel, nach dem Außtausch gab es keine Fehlermeldung mehr.
    Danke noch mal für Deine Hilfe, super!!!
    Jetzt habe ich noch eine Frage, Wie kann ich die Schaltzyklen bei der Niveau Regelung reduzieren. Ich arbeite mit 2 Sensoren, 1 Optischen Sensor und einem Schwimmerschalter zur Sicherheit.
    Der Optische Sensor schaltet nun sehr oft obwohl ich eine Blachout verzögerung gesetzt habe siehe Bilder
    2018_04_13_12_44_45_ProfiLux_4_Wlan_GHL_Control_Center.png2018_04_13_12_43_34_ProfiLux_4_Wlan_GHL_Control_Center.png
    was kann man da machen?
    LG Franz

  3. #13
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Franz
    Die Blackout Verzögerung hat damit nichts zu tun. Du musst die Reaktionsdauer unter Regelung_Niveau anpassen.
    niveau reaktionsdauer.PNG

    Gruss pit

  4. #14
    Join Date
    23.03.2018
    Posts
    16

    Default

    welche Werte sind denn Sinnvoll? Es geht ja nur bis 60s?!
    für was ist denn die Blackout Verzögerung dann?