    Default Profilux 4 + Doser 2.1 Slave + Maxi Doser funktioniert nicht!!

    Hallo zusammen,

    ich nutze einen Profilux 4 mit der aktuellen Firmeware in Verbindung mit dem Doser 2.1 Slave.
    Zusätzlich habe ich jetzt den Doser Maxi Slave angeschlossen. Verbindung ist von Profilux zu Doser 2.1 und von Doser 2.1 zu Doser Maxi.

    Mein Problem:

    Dosiserpumpe 1 wird angesteuert zum Dosieren (Doser 2.1) und es dreht sich auch die Pumpe 1 vom Maxi Doser.
    Genauso verhält sich das bei der Dosierpumpe 2.

    Muss ich noch irgenwas einstellen oder mach ich da irgendwas falsch?

    Danke, LG René

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo René
    Du Musst beim Maxi bei den PAB Einstellungen unter System die Schaltkanäle zuweisen

    Gruss pit

  3. #3
    Join Date
    07.03.2013
    Location
    Schweinfurt
    Posts
    21

    Default

    Hallo Pit,

    leider check ich es irgendwie nicht!
    Wie kann ich überhaupt auf den Maxi Doser zugreifen?
    Ich verbinde mich mit dem GHL Control Center auf den Profilux 4 und kann leider nichts finden

    Gruß René

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo René
    Wenn du ihn via PAB verbunden hast, gehst du im GHLControlCenter auf System, und wählst *Geräte zuordnen" Dann solltest du Ihn dann auch konfigurieren können. Die PL4 Firmware 710 hast du?

    Gruss Pit

  5. #5
    Join Date
    07.03.2013
    Location
    Schweinfurt
    Posts
    21

    Default

    Hallo Pit,

    jetzt hab ich es gefunden und auch verstanden!

    Es funktioniert, danke.

    Gruß René