Zeige Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: GHL Control Center Komunikationsfehler 41 beim Zugriff auf KH Director

  1. #1
    Registriert seit
    01.02.2018
    Beiträge
    3

    Standard GHL Control Center Komunikationsfehler 41 beim Zugriff auf KH Director

    Hallo habe folgendes Problem. Sobald ich versuche mich über das GHL Control Center und dem Reiter Regelung ->KH Director anklicke erhalten ich den Fehler Komunikationsfehler Error Code: 41

    Die Control Center Version ist die 1.1.0.3
    Profilux 4 Version 7.08
    GHL Doser 2 Version 1.24
    GHL Doser 2 Version 1.24
    KH Director Version 1.00

    Alles über Pab angeschlossen.

    Hat das Problem noch jemand. Wie sollte ich hier am besten vorgehen?

  2. #2
    Registriert seit
    09.11.2017
    Beiträge
    213

    Standard

    Hallo,

    Ihre Firmware ist nicht aktuell. Bitte GHL Control Center 1.1.1.1 installieren und Beim PL4 und den Dosern die Firmware auf die neueste Version aktualisieren.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Registriert seit
    01.02.2018
    Beiträge
    3

    Standard

    Zitat Zitat von Thilo Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Ihre Firmware ist nicht aktuell. Bitte GHL Control Center 1.1.1.1 installieren und Beim PL4 und den Dosern die Firmware auf die neueste Version aktualisieren.
    Danke das hat soweit geklappt jetzt ist der Profilux auf 7.10 und der GHL Doser 2.0 Slave auf 1.27

    Das einzigste was ich nicht hinbekomme ist den GHL Doser 2 SA auf 1.27 zu updaten, da kommt immer eine Fehlermeldung egal was ich versuche. Dieser bleibt auf Version 1.24 hier ist egal ob ich das Update als Slave versuche über den Profilux 4 einzuspielen oder als Master über das Control Center selbst. Auch mit Version 1.26 hatte ich keinen Erfolg.

    Das Update funktioniert nicht, dann trenne ich den Doser für ca. 20 - 30 min vom Strom dann ist er wieder erreichbar mit Version 1.24

    Auch das Notupdate hab ich versucht, aber auch dies hat nicht funktioniert. Gibt es noch ne andere Möglichkeit dies zu Updaten?

  4. #4
    Registriert seit
    09.11.2017
    Beiträge
    213

    Standard

    Was für eine Fehlermeldung kommt denn? Am besten einen Screenshot posten.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

Forumregeln

  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
  •