    Wir brauchen hier keine Wiki-Abhandlung über Regelungstechnik, ich denke wir haben da durchaus genügend eigene Expertise.

    Wenn der richtige Modus und sinnvolle Einstellungen gewählt wurden dann stimmt die Regelung auf die Kommastelle. Zumindest bei uns - und vielen Kunden.

    Wenn Sie die Regelung nicht zufriedenstellend hinbekommen sollten (Zielwert wird nicht erreicht) dann empfehle ich einen extra Thread zu öffnen, dort bitte Screenshots aller relevanten Einstellungen KHD / Pumpen.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  2. #12
    Registriert seit
    06.12.2017
    Beiträge
    127

  3. #13
    Registriert seit
    03.07.2015
    Beiträge
    9

    Standard

    What I think would be nice is to have the KH director work with a doser maxi and ph controlling for a calcium reactor.

    Let’s say you put a target of 6.5 ph and a feed with the maxi doser of 2lph.
    You set the lowest possible ph to 6.3 and highest to 7

    If your KH goes low, the KH director changes to 6.3ph.
    If it’s still to low, it changes the doser maxi to more litres per hour.

    If your KH is too high, it changes the ph to 7.
    If it’s still too high it changes the doser maxi to less litres per hour.


    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

  4. #14
    Registriert seit
    23.11.2014
    Beiträge
    45

    Standard

    Hello,
    for a Calcium reactir, it's not a good idea to change the flow. The best way to react on Kh production of the Calcium reactor is to change the Ph target for injecting more or less CO2.
    So the actual funcitonality is the right one in the Kh director.
    Houman

  5. #15
    Registriert seit
    06.12.2017
    Beiträge
    127

    Standard

    Hallo,
    ein DaStaCo Kalkreaktor arbeitet anders, da wird der Durchfluß gesteuert.
    Wenn GHL auch den KHD für den DaStaCo Kalkreaktor anpasst wäre es schon Supper 1a !!