Results 1 to 4 of 4

Thread: Automatischer Wasserwechsel mit 2 Sensoren

  1. #1
    Join Date
    10.03.2009
    Posts
    163

    Default Automatischer Wasserwechsel mit 2 Sensoren

    Hallo, ich würde gerne einen automatischen Wasserwechsel programmieren, wobei der erste Sensor zur Steuerung der Befüllung des Aquariums dienen soll, der 2 Sensor als zusätzliche Kontrolle, wenn Sensor 1 ausfällt un der Wasserpegel weiter steigt in jedem Fall die Schalktsteckdose ausschaltet.

    Also, ich habe folgende Einstellungen vorgenommen:
    Ich aktiviere das Magnetventil für das Abwasser über die Zeitschaltuhr 1 und lasse für 15 Minuten das Wasser aus dem Aquarium ablaufen (20:00-20:15Uhr).

    Als nächstes soll das Magnetventil für das Frischwasser (unter Schaltsteckdosen funktion Wasser 1 ausgewählt) aktiviert werden: Zeitschaltuhr 2 geht nach der Zeitschaltuhr 1 für das Abwasser an (20:15-20:30 Uhr). Über die Niveau-Regelung (Betriebsmodus-Füllstandsregelung unter Sensor 1) wird Wasser nachgefüllt bis Sensor 1 Wasserkontakt hat, dann wird Wasser 1=Frischwasser abgeschaltet; Füllstandsregelung allgemein nur aktiv mit Zeitschaltuhr 2; max Schaltdauer für Wasser 1 15 Minuten.

    Wie muss ich nun Sensor 2 Konfigurieren, dass bei Wasserkontakt von Sensor 2 der Frischwasserzulauf (Wasser 1) auf jeden Fall als zusätzliche Sicherungsoption ausgeschaltet wird?? Was muss ich in der programmierbaren Logik eintragen?

    Vielen Dank
    Thorsten

  2. #2
    Join Date
    10.03.2009
    Posts
    163

    Default automatischer Wasserwechsel selbst programmiert

    Hier eine Zusammenfassung zum Wasserwechsel mit Osmoseanlage und Reinigungsfunktion, programmiert mit den Logik Funktionen, vielleciht hilft das ja auch anderen bei Ihren Problemen weiter.

    Funktionsbeschreibung:
    - Reinigung der Osmose-Anlage tgl. für 5 Minuten
    - Wasserwechsel 3xwöchentlich,
    Leitwert gesteuert mit Notaus bei Wasserkontakt von Niveau Sensor 2+3:
    - Abwasser 1 Minute
    - Osmoseanlagen Zulauf für 10 Minuten, gefolgt von 1 Minute Reinigung
    - Wenn Becken nicht komplett gefüllt, wird der Rest mit Frischwasser aufgefüllt bis
    Sensor 1 Wasserkontakt hat
    - Osmoseanlagen Nachlauf/Reinigung für 5 Minuten


    Einstellungen der Zeitschaltuhren unter Abläufe:
    Zeitschaltuhr Z5 = Magnetventil Osmoseanlage-Zulauf 120min
    Zeitschaltuhr Z6 = Magnetventil Frischwasser-Zulauf 03min
    Zeitschaltuhr Z7 = Wasserwechsel 120min
    Zeitschaltuhr Z8 = Magnetventil-Abwasser 02min
    Zeitschaltuhr Z12 = Magnetventil Osmose-Zulauf für tgl. Reinigung 05min
    Zeitschaltuhr Z13 = Magnetventil Osmose-Start für tgl. Reinigung 05min


    Einstellungen der Schaltsteckdosenfunktion:
    S12 Magnetventil-Abwasser = Zeitschaltuhr 8
    S13 Magnetventil Frischwasser-Zulauf = Programmierbare Logik 13
    S7 Magnetventil Osmoseanlage-Reinigung = Programmierbare Logik 12
    S8 Magnetventil Osmoseanlage-Start = Programmierbare Logik 8


    Regelung – Niveau:
    Sensor 1: Füllstandsregelung 2s nur aktiv mit Zeitschaltuhr Z7
    Sensor 2: Leckage-Überwachung
    Sensor 3: Leckage-Überwachung
    Maximale Schaltdauer Wasser 1+2: 2 Stunde
    Maximale Schaltdauer Wasser 2: 0 Sekunden

    Regelung – Leitwert:
    Leitwert 1: Zweipunktregler
    Leitwert virtuell 2: Puls/Pause 10min/60s (ACHTUNG: umgekehrte Funktion: Puls wird zu Pause, Pause wird zum Puls durch Gatter 9+10 Programmierung)


    Programmierbare Logik:
    a.) Osmose Start:
    Gatter 1: Z5 AND Wasser 1 Osmoseanlagen Start
    Gatter 2: G1 AND Leitwert 1 Abwärts regeln Leitwertregelung über Sensor 1
    Gatter 3: G2 AND Verzögert Aus 300s Osmoseanlagen Nachspülung

    b.) Osmose Reinigung:
    Gatter 4: G2 AND Leitwert virtuell 2 abwärts Osmose Reinigung
    Gatter 5: G2 AND Verzögert Aus 300s Osmoseanlagen Nachspülung

    c.) Anschluss Magnetventile/Schaltsteckdosen
    Gatter 6: Z12 OR G3 Osmose-Start tgl./Wasserw.
    Gatter 7: G6 AND Wasser 2 Notaus Wassersensor 2
    Gatter 8: G7 AND Wasser 3 Notaus Wassersensor 3

    Gatter 9: Z13 OR G5 Osmose-Rein.-Nachlauf Wasserw.
    Gatter 10 G9 Ungleich G4 Osmose-Rein. tgl.+Wasserw.
    Gatter 11: G10 AND Wasser 2 Notaus Wassersensor 2
    Gatter 12: G11 AND Wasser 3 Notaus Wassersensor 3

    D.) Frischwasserzulauf
    Gatter 13: Z6 AND Wasser 1 Frischwasserzulauf über Sensor 1
    Gatter 14: G13 AND Wasser 2 Notaus Wassersensor 2
    Gatter 15: G14 AND Wasser 3 Notaus Wassersensor 3


    Viele Grüße
    Thortsen

  3. #3
    Join Date
    01.11.2012
    Posts
    14

    Default

    Ist zwar ein älterer thread, aber ich versuche es dennoch: Ich möchte im Meerwasseraquarium einen automatischen Wasserwechsel mit einem Profilux 3 mit Profilux Control vornehmen. Aus dem Filterbecken soll z. B. um 15:00 Uhr soviel Wasser aus dem Filterbecken abgepumpt werden, bis der eine optische Sensor reagiert. Anschließend soll wieder soviel Wasser aus einem mit Salz aufbereiteten Becken in das Filterbecken laufen, bis ein zweiter Sensor wiederum reagiert. Das möchte ich täglich machen. Hintergrund: Ich möchte das AQ nicht mit wöchentlichem Wasserwechsel mit 100 Liter belasten, sondern täglich 10 Lister wechseln. Kann mir jemand helfen? Beste Grüße, Georg

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hallo,
    was spricht denn hier gegen den ganz normalen Wasserwechsel, s.u.?

    Wasserwechsel
    Zu einstellbaren Zeiten wirdWasser abgelassen (Schaltsteckdose mit der Funktion Wasser ablassen ist dann
    eingeschaltet) bis Sensor 2 denminimalenWasserstand signalisiert. Daraufhin wird Wasser ablassen ausgeschaltet
    und die SteckdoseWasser füllen so lange eingeschaltet bis das Wasser Sensor 1 erreicht.
    -> Sensor 1 signalisiert, dass das Becken wieder voll ist, Sensor 2 zeigt an, wenn genügendWasser abgelaufen ist.
    SchaltsteckdoseWasser füllen schaltet die Frischwasserzufuhr, Wasser ablassen schaltet den Abfluss.
    Nach Auswahl dieses Betriebsmodus ist die Zeitschaltuhr auszuwählen die den Zeitpunkt desWasserwechsels
    bestimmen soll. Vergessen Sie bitte nicht die ausgewählte Zeitschaltuhr im Anschluss entsprechend zu programmieren
    (dort Schaltdauer auf Ereignisstart stellen, siehe 5.3 Zeitschaltuhr). Der Wasserwechsel wird dann zu den dort
    eingestellten Zeiten gestartet.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •