Results 1 to 4 of 4

Thread: Steckdose ansteuern bei Alarm

  1. #1
    Join Date
    13.01.2017
    Posts
    15

    Default Steckdose ansteuern bei Alarm

    Hallo.
    Ich möchte falls ein Alarm bei der Temperatur oder beim ph-Wert ausgelöst wird, eine schaltbare Steckdose ansteuern. Da der PL im Unterschrank steht bekommt man den Alarm nicht immer mit. So könnte man hier eine Lampe o.ä. anschließen, damit es sofort optisch erkennbar wird. Die Funktion "Summen-Alarm" wird hier ja sicherlich falsch sein. Wie kann man dies umsetzen?

    MfG

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Stefan
    Programierbare Logik
    z.B G1
    Eingang 1= Summenalarm
    Eingang 2 = PH-Wert____Alarm
    Funktion=OR

    Schaltsteckdose x
    Auf Programmierbare Logik 1, oder eben konfiguriertes Gatter
    Denk daran den Alarm auch bei der PH-Sonde einzurichten

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    13.01.2017
    Posts
    15

    Default

    Hallo Pit.

    Funktioniert, danke....

    MfG Stefan

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Stefan
    Hab gerade festgestellt, dass ich etwas überlesen habe.
    Wenn du nur Alarm bei Temp und PH haben möchtest, solltest du die Funktion Summenalarm mit TemperaturX_Alarm ersetzten.
    Auch bei der Temperatursonde muss der Alarm eingerichtet sein

    Gruss Pit