Results 1 to 10 of 10

Thread: Firmware Update 1.04 für ProfiLux Light

  1. #1
    Join Date
    19.10.2016
    Posts
    15

    Default Firmware Update 1.04 für ProfiLux Light

    Guten Abend,

    beim Firmware Update von 1.02 auf 1.04 für den ProfiLux Light (GHL Control-Version 1.0.90) erscheint folgendes Fenster:

    Screen FW Update.JPG

    Unterhalb der Grafik sieht man dort: "Drücken Sie danach auf"

    Auf was bitte soll ich drücken, nachdem ich die Hardware mit der Tastenkombination manuell in den Bootmodus gebracht habe?

    Grüße

    Burkhard

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Auf Weiter, schätze ich. Wenn der Controller im Bootmodus ist, kann das Update ausgewählt und installiert werden.

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    19.10.2016
    Posts
    15

    Default

    Hallo Pit,

    Der Gerätemanager zeigt mir kein "USBVCOM" an, sobald der ProfiLux im Boot-Modus ist. Mein Laptop läuft unter Windows 8.1.

    Was nun? Hast Du noch eine Idee?

    Grüße

    Burkhard

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Ja, habe ich
    Entferne den Controller vom PC Und führe die Datei im Anhang aus, und starte den PC neu. Danach wieder verbinden und testen. Sollte dies nicht funktionieren, lade bitte dieses Programm herunter und installiere es. Kann es hier leider nicht hochladen da es zu gross ist. Solltest du dich nicht registrieren wollen, gib mir Bescheid, ich gib dir dann eine Quelle via PN.

    USBVCOM Driver Installer.zip

    Gruss Pit

  5. #5
    Join Date
    19.10.2016
    Posts
    15

    Default

    Pit, nur dass ich es richtig verstehe:

    Mit "Controller" meinst Du die GHL-Control-Software? Das ganze Programm also komplett deinstallieren und dann die Datei im Anhang ausführen, GHL-Control V1090 wieder installieren und dann das Firmware-Update neu versuchen?

    Grüße

    Burkhard

  6. #6
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Burkhard
    gehe bitte wie folgt von
    -Profilux am PC eingesteckt lassen
    -Geräte Manager unter Windows öffnen und den USB Treiber entfernen (rechte Maustaste) Bei der Frage ob der Treiber gelöscht werden soll, dies so machen
    -USB Kabel des Profilux vom PC ausstecken und ausgesteckt lassen
    -PC neu starten
    -den Treiber aus dem Anhang installieren
    -Profilux verbinden
    -Update versuchen
    Sollte das nicht funktionieren, dann das gleiche wie oben, nur dann anstatt den Treiber die Software FLASH USB DIRECT Programmer installieren

    Gruss Pit

  7. #7
    Join Date
    19.10.2016
    Posts
    15

    Default

    Chapeau und allerherzlichsten Dank, Pit! Das Firmware-Update hat funktioniert. Bin begeistert!

  8. #8
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Freut mich, hat es mit dem Treiber ausgereicht, oder brauchte es das Programm aus dem Internet?

    Gruss Pit

  9. #9
    Join Date
    19.10.2016
    Posts
    15

    Default

    Der Treiber reichte aus!

    Grüße

    Burkhard

  10. #10
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Danke
    dann weiss ich es für die Zukunft.