    Hallo

    Mit der Programmierbaren Logik werde ich nicht ganz warm.....

    Ich möchte gerne eine Automatische Befüllung meines Osmosereservoirs mit vorgeschaltener Spülung der Osmoseanlage betreiben...

    Vorhanden:

    Sensor 1 Min. Stand im Osmsoereservoir
    Sensor 2 Max. Stand im Osmosereservoir
    Schaltsteckdose mit Magnetventil Osmose EIN/AUS
    Schaltsteckdose mit Magnetventil Spülventil EIN/AUS

    Wie kann ich folgende Regelung nachstellen:

    Sensor 1 aktiviert die Osmoseanlage und zugleich das Spülventil für 60Sek. , wenn Sensor 2 anspricht sollte die Osmoseanlage wieder ausschalten.

    Jemand der mir unter die arme greifen kann ?

  2. #2
    Join Date
    02.04.2010
    Location
    Nandlstadt
    Posts
    149

    Default

    Hallo luerzermarc,

    probiers mal hiermit.
    Hier kannst Du solange die Osmoseanlage läuft auch zwischendurch spülen und es wird die Osmoseanlage immer vor und auch nach der Befüllung gespült.
    Beispiel_x.pdf
    Grüße
    Berni

  3. #3
    Join Date
    10.11.2009
    Location
    P-Town
    Posts
    1,074

    Default

    Geht mit der prog logik kein problem. Hab ich auch gemacht. Eingang ist Wasser nr entsprechend dem osmosewasser und füllen. Puls 20sec. Dazu habe ich noch die Zeitschaltuhr auf ein aus 20sec 1800sec damit es alle 30 min 20 sec spühlt mit and wasser ... füllen. Und noch die endspühlung mit 30 sec wasser ... füllen invert und puls 30sec das must alles miteinabder kombinieren mit der Funktion OR.
    P1 Sprich wasser füllen pulls 20sec.
    P2 Wasser füllen invert 30sec puls.
    P3 = p1 or o2
    P4 wasser...füllen and zeitschaltuhr...
    P5 = p3 or p4
    Spülventil steckdose = p5

    SRY FÜR DIE SCHREIBWEISE BIN IM URLAUB.
    Wenn es klappt schreiben wenn nicht auch dann folgt bild der einstellung.

    Bei mir vorspühlung Nachspülung und zyklus spülung.

    Ps das Osmosewasser ventil muss noch mit puls 20sec nachlaufen wenn wasser... aus geht über puls und eingang invert. Bei einer spühlzeit von 30sec bei p2 da
    Mit nach betrieb nachgespühlt wird und der druck sich abbauen kann ventil länger offen.
    Wasser ist dann
    P6 puls 20sec wasser füllen... invert
    P7 wasser ... füllen nicht invert or p6

    Osmoseventil = P7
    Was du brauchst ist 2 magnetventile Stromlos zu
    Das ventil kommt an der osmose an die Stelle wo normal der spühlhahn ist.

    Gruss Sven


    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
    Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.

  4. #4
    Join Date
    02.04.2010
    Location
    Nandlstadt
    Posts
    149

    Default

    Hallo,

    in meiner "Beispiel_x.pdf" hat sich ein kleiner Fehler eingeschliechen. Steckdose oben "Spülventil" Steckdose unten "Osmose".

    Gruß
    Berni

  5. #5
    Join Date
    26.12.2012
    Posts
    58

    Default

    Danke ihr 2

    Ja Berni, ich hab's bemerkt und geändert.

    Vielen Dank

    Was ich jedoch nicht verstehe ist der Zyklus mit der Zeitschaltuhr... ?

  6. #6
    Join Date
    02.04.2010
    Location
    Nandlstadt
    Posts
    149

    Default

    Hallo luerzermarc,

    der Zyklus der Zeitschaltuhr ist dafür da, dass die Membran gespült wird. Bei mir läuft die Osmoseanlage ca. 12 Stunden bis der Tank voll ist und dadurch wird bei mir die Membran alle 2 Stunden für 20 Sek. gespült. Du musst Dir vorstellen, dass die Membran ja nur ein Sieb ist mit sehr kleinen Löcher.