Results 1 to 7 of 7

Thread: Problem mit GHL ProfiLux Mini

  1. #1
    Join Date
    09.10.2016
    Posts
    4

    Default Problem mit GHL ProfiLux Mini

    Hallo Zusammen,

    habe mir den GHL ProfiLux Mini Schuko (PL-1317) und die GHL 4-fach Schaltsteckdosenleiste STDL4 (PL-0026) zugelegt.

    Momentane Verwendung:

    PH-Controller
    Steuergerät der 4-fach Schaltsteckdosenleiste für:
    Licht
    Oberflächenabsauger
    Nachtabschaltung der CO 2 Anlage

    Verwendete Software:

    GHLControlCenter_V1088 (diese Version war zumindest bei mir die einzige, die den ProfiLux Mini erkannt hat)

    Problem:

    Nach Eingeben der Schaltzeiten der 3 Steckdosen werden die nicht eingeschaltet - alle LED Schaltzustandsanzeiger bleiben auf Rot

    Könnt Ihr mir bitte sagen, wo da bei mir das Problem liegt.
    Bitte teilt mir mit, wenn meine Angaben nicht ausreichen. Kann die entsprechenden Screenshots nachliefern.

    Vorab schon mal vielen Dank für Eure Mühe.

    Viele Grüße
    Stefan

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Stefan
    Hast du im ControlCenter denn im Menü "Änderungen speichern" geklickt?

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    09.10.2016
    Posts
    4

    Default

    Hallo Pit,

    ja, habe ich.
    Die Daten vom Control Center sind auch im Steuergerät vorhanden.

    Grüße
    Stefan

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Stefan
    Überprüfe bitte noch einmal die Steckverbindung, dann sollten wir ein Screenshot von Einstellungen der Schaltsteckdose haben

    Gruss PIt

  5. #5
    Join Date
    09.10.2016
    Posts
    4

    Default

    Hallo Pit,

    hier der Screenshot.

    Grüße
    Stefan
    Profilux Mini - GHL Control Center.jpg

  6. #6
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Stefan
    das stimmt doch alles so, auf den Schaltsteckdosen sollte so überall Strom drauf sein. LED an der Leiste leuchten rot, Strom ist auf der Steckdose
    Wenn du eine Fuktion (S1 oder andere) auf "immer Aus" stellst, sollte die passende LED ausgehen.

    Gruss Pit

  7. #7
    Join Date
    09.10.2016
    Posts
    4

    Default

    Hallo Pit,

    möchte mich bei Dir für Deine Mühe ganz herzlich bedanken.
    Habe den Fehler gerade gefunden - die Steckdosenleiste, an die die GHL 4-fach Schaltsteckdosenleiste angeschlossen war, hat einen Wackler, habe die gerade ausgetauscht. Jetzt geht alles.

    Wünsche Dir noch einen schönen (Fußball) Abend.

    Grüße
    Stefan

Posting Permissions