Results 1 to 10 of 11

Thread: Probleme mit ProfiLux II Terra

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    09.05.2016
    Posts
    3

    Default Probleme mit ProfiLux II Terra

    Hallo zusammen,

    ein Freund von mir hat ein Problem mit einem ProfiLux II Terra mit einer Powerbar6D-D. Es treten unterschiedliche Fehler auf. Ab und zu schaltet die Powerbar einfach ab. Der ProfiLux zeigt an, dass alles richtig abläuft aber die Powerbar gibt auf keiner Steckdose Spannung aus. Oder aber die Steckdosenbelegung "verrutscht" einen nach rechts. Sprich Steckdose 2 bekommt das Signal von Steckdose 1 und Steckdose 3 von Steckdose 2 usw. Kennt jemand diesen Fehler und weiß wie er sich beheben lässt?

    Gruß Joschua

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Joschua
    Kannst du ein Bild von den Einstellungen der Schaltsteckdosen hochladen. Dann können wir die Einstellungen einmal anschauen. Es kann aber auch ein Hardwaredefekt der Powerbar sein. Aber eines nach dem anderen

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    09.05.2016
    Posts
    3

    Default

    Hallo Pit,
    leider bin ich zur Zeit nicht bei meinem Freund und könnte die Einstellungen abfotografieren. Was meinst du denn genau mit Einstellungen?

    Gruß Joschua

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Joshua
    Die Einstellungen im ProfiluxControl unter System-> Schaltsteckdosen. Dort werden die Schaltsteckdosen konfiguriert

    Gruss Pit

  5. #5
    Join Date
    09.05.2016
    Posts
    3

    Default

    Ja das weiß ich, aber die Steuerung hat ja zwei Jahre ohne Probleme funktioniert. Und wen sich die Powerbar "aufgehangen" hat muss ich immer die Nummerierungen der Powerbar neu eingeben und danach funktioniert alles wieder normal. Nur ist dieser Fehler in den letzten zwei Monaten drei mal aufgetreten und die Tiere wurden nicht mehr mit Licht und Regenwasser versorgt.

    Gruß Joschua

  6. #6
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Joshua
    hat muss ich immer die Nummerierungen der Powerbar neu eingeben
    Das heisst, die Einstellungen im Profilux waren falsch, und du musstest die Schaltsteckdose im ProfiluxControl unter System-> Schaltsteckdosen neu erfassen?

    Wenn ja, welche Firmware ist auf dem Profilux, wie alt ist das Netzteil für den Profilux?
    Hast du die Powerbar einmal komplett stromlos gemacht, und das Kabel zum Profilux überprüft?

    tendenziell könnte das Netzteil des Profilux fehlerhaft sein. Hast du denn schon ein Netzteil mit einem 3poligen 230V Anschluss?

    Gruss Pit