    Hallo, nachdem unser alter Profilux den Geist aufgegeben hat, haben wir nun einen Profilux 3 gekauft. Dazu eine STDL 4-4D.

    Zumindest möchte ich den Eheim 2 Filter (Heizung), die Temperatur- und pH-Messung und die CO2-Dosierung darüber steuern.

    Wenn ich nun die STDL anschließe, kann ich anscheinend nur die manuelle Steuerung anschalten. Wenn ich digital anschalte, klicken und blinken S1 und S2.

    Also manuell? - Aber wie kann ich die einzelnen Steckdosen programmieren? OH man.


    Kann mir jemand helfen? Ich wäre euch sehr dankbar.

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo,
    die STDL4 ist eine analoge Leiste, also kein Häkchen bei Digital.
    Zum Einstellen der einzelnen Dosen macht du einfach einen Doppelklick auf die gewünschte Dose, und nimmst die Einstellung vor
    Bsp. S1 Doppeklick;;PH auswählen; abwärts regeln. CO2 an an 1 anschliessen.
    Die gewünschten Werte für den PH stellst du unter Regelung PH ein

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    07.03.2016
    Posts
    4

    Default

    Hallo, vieleln Dank! Das Problem war, dass ich die Funktion nicht zuweisen konnte. Dann habe ich festgestellt, dass man keine Funktion zuweisen kann, wenn das Häkchen bei manuell angeklickt ist.

    Jetzt habe ich zunächst die entsprechende Funktion ausgewählt und dann das Häckchen bei "Manuell" gesetzt. Jetzt geht's. Danke nochmal für die Antwort.