Results 1 to 3 of 3

Thread: DOSER2 Slave - Max. Geschwindigkeit einstellen am Profilux 3.1 geht nicht

  1. #1
    Join Date
    18.12.2012
    Posts
    42

    Default DOSER2 Slave - Max. Geschwindigkeit einstellen am Profilux 3.1 geht nicht

    Hallo,

    ich habe eine Doser2 Slave vorübergehend am Profilux 3.1 (aktuelle Firmware 6.23) angeschlossen. Später soll sie an eine Doser2 SA angeschlossen werden, mit der ich aber momentan ein anderes Problem (Firmware update funktioniert nicht) habe.

    Im aktuelle GCC v1.0.7.9 kann ich, wenn der Profilux verbunden ist, die Dosierpumpe ohne Problem einstellen.
    Was aber momentan nicht geht ist, die Max. Geschwindigkeit der Doser2 Slave einzustellen. Die Möglichkeit wird angezeigt, ist aber nicht aktiv.

    Muss ich dem Profilux vielleicht irgendwo sagen, dass die angeschlossene Dosierpumpe eine Doser2 Slave ist oder sollte das automatisch passieren?

    Danke & Gruß,
    Thomas

  2. #2
    Join Date
    11.01.2011
    Posts
    52

    Default

    Im GCC den Doser als PAB Gerät unter System: Geräte zuordnen: eintragen, dann sollte es funktionieren.

  3. #3
    Join Date
    18.12.2012
    Posts
    42

    Default

    Super Björn,

    das war's, vielen Dank!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •