Results 1 to 3 of 3

Thread: ph Wert steige bei verwendung der STDL4-4

  1. #1
    Join Date
    03.06.2009
    Posts
    308

    Default ph Wert steige bei verwendung der STDL4-4

    Hallo,

    ich habe ein kleines Problem mit der STDL4-4, jetzt sind es ja schon 2.
    Die Leiste ist nicht belegt sobald, ich irgend ein Port schalte steigt der ph Wert, wenn ich alles wieder ausschalte oder das "Datenkabel" entferne
    sinkt der ph Wert wieder. Es mach auch keinen unterschied ob die Leiste am Netz hängt oder nicht.

    Was kann das nur sein ?

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Ich würde mal vermuten, das Netzteil Deines PL ist kurz vor seinem Lebensende.

    Begründung:
    Wenn das Netzteil (durch schalten der Relais in der Leiste) stärker belastet wird, bricht die Spannung ein.
    Das hat direkte Auswirkungen auf den ph-Wert
    Den gleichen Effekt hatte ich kurz vor dem Exitus meines Netzteiles auch.

  3. #3
    Join Date
    03.06.2009
    Posts
    308

    Default

    Du hast richtig vermutet, vielen dank für den Tipp.

    Nachdem ich ein anderes ausprobiert habe scheint alles wieder richtig zu laufen.
    Das schalten der Relais kann man jetzt richtig hören, die waren vorher recht leise beim schalten.
    Alle S-Ports funktionieren wieder so wie sie sollten.

    ph-Wert muss ich erst neu kalibrieren, der stimmt jetzt gar nicht mehr.


    Edit: ph-Wert habe ich neu kalibriert, ph-Wert bleibt jetzt stabil.
    Was so ein defektes Netzteil alles anstellen kann.
    Last edited by eiche2001de; 10.01.2016 at 19:13.