Ah, OK, du hast eX Gerät. Du kannst das Niveau doch auch nur mit einem Sensor regeln (Füllstandregelung), du kannst dann testen, ob wirklich ein Sensor defekt ist. Nur für den Automatischen Wasserwechsel brauchst du 2 Sensoren.
Ah, OK, du hast eX Gerät. Du kannst das Niveau doch auch nur mit einem Sensor regeln (Füllstandregelung), du kannst dann testen, ob wirklich ein Sensor defekt ist. Nur für den Automatischen Wasserwechsel brauchst du 2 Sensoren.
Ich habe Min Max Regelung aktiviert gehabt , der bei erreichen des sensor 2 (der untere) die Wasserzufuhr aktivierte.
ProfiLux 3.1N eX
FW. 6.20
Schon klar, dachte ich mir schon. Zum Test der Sensoren, oder der Steckpläze wurde ich das einmal kurz umstellen.
Ah Okay :-) , ich hatte mal zum Test nur über Sensor ein auf Nachfüllen gestellt , leider war es so das auch hier beim herausziehen des Sensor 1 keine Aktion durchgeführt wurde. Im Display verschwindet aber Sensor 1 wenn kein Wasserkontakt besteht. Ich denke ich muss heute Abend mal in Ruhe alle Einstelllungen durchgehen da hier wohl die Steckdose nicht angesprochen wird. Wenn ich die sensoren umstecke bleibt Sensor 1 im Display stehen obwohl er keinen Wasserkontakt hat.
ProfiLux 3.1N eX
FW. 6.20
Bei der Schaltsteckdose musst du dann nur die Funktion "Wasser füllen (nur Füllst.) " und den passenden Sensor, im Normalfall 1 einstellen.
Hallo aus Köln. Seltsam. Habe exakt das gleich Problem beim automatisierten Wasserwechsel. Wasser wird bis zum unteren opt. Sensor rausgelassen - wenn dieser reagiert, wird die Pumpe im WW-Becken angeschmissen, bis der obere Sensor im Filterbecken reagiert In dieser Zeit ist der Nachfüllautomat deaktiviert. Wenn der untere Sensor nicht reagiert: Timeout nach 5 Minuten. Der untere Sensor reagierte nicht mehr. Testweise die beiden Sensoren getauscht. Auch hier reagiert der Sensor nicht. Ich kann kaum glauben, dass beide Sensoren zur gleichen Zeit aussteigen. Steckplatz? Prozessor?
Ich werde mir dann wohl eine neue Sonde zulegen müssen , schade das die Qualität so gut ist das die Sonde nach knapp 2 Jahren den Geist aufgibt. Könnte man verstehen wenn diese einer ständigen Mechanischen Belastung ausgesetzt wäre. Ich denke das ich nun mir die Schwimmersonde zulege.
ProfiLux 3.1N eX
FW. 6.20
Ich habe heute einen neuen Sensor erhalten und ihn in Level 3 & 4 eingesteckt . Leider ist auch dieser ohne Funktion. Kann der Eingang eine Macke haben? Wenn ich keinen Sensor eingesteckt habe wird nämlich immer nicht der Levelsensor 4 angezeigt. Stecke ich den Sensor der Funktioniert in diesen Steckplatz so ist der auch ohne Funktion. Kann man den Resetten den Eingang ?
LG
Pedro
ProfiLux 3.1N eX
FW. 6.20
usw.habe wird nämlich immer nicht
Ich verstehe nicht was Sie schreiben. Was soll das heißen? Was heißt denn "ohne Funktion"?
Wenn kein Sensor eingesteckt ist dann wird "Kontakt mit Wasser", also "X" angezeigt.
Wenn eingesteckt dann aktueller Zustand, also kein Kontakt oder Kontakt.
Nein, da kann man nichts "resetten".
Ja, der Eingang kann defekt sein. Bezweifle ich aber.
No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.
usw.
Ich verstehe nicht was Sie schreiben. Was soll das heißen? Was heißt denn "ohne Funktion"?
Das soll heißen das der Sensor der in Level 3 & 4 steckt nicht Funktioniert . Nimmt man ihn aus dem Wasser so bleibt die 4 für den Sensor stehen im Display. Ich habe aber den Sensor 2 bei der Min Max Regelung auf Sensor 3 gestellt und siehe da es Reagiert wenn kein Wasserkontakt besteht.
LG
Pedro Schäfer
Es Funktioniert nun unter Sensor 3
Last edited by pedro-bonn; 12.02.2016 at 17:55.