    Hallo zusammen,

    ich habe seit mehren Wochen Probleme mit meinem Niveausensor. Dieser ist als Füllstandsregelung eingestellt und von Zeit zu Zeit meldet dieser einen Fehler/Alarm. Soweit ich das verstanden habe bedeutet bei dieser Einstellung ein Fehler/Alarm eigentlich fehlender Sensorkontakt im Sinne gelockerter Stecker oder Kabelbruch, richtig?

    Angeschlossen ist er über ein Y-Kabel an den PL3 (S1), am selben Kabel hängt noch ein zweiter Sensor, der als Leckagerkennung eingestellt ist (S2).
    Den Niveau Eingang S3 am PL3 (EXT) habe ich ebenfalls mit einem Niveusensor versehen (S3), dieser ist ebenfalls als Füllstandsregelung programmiert und in Ordnung.

    Nach Reinigung habe ich dann ein neues Y-Kabel bestellt, ohne Erfolg. Dann habe ich einen neuen Sensor gekauft und angeschlossen, weiterhin vereinzelt Alarmmeldungen beim Niveau S1...
    Dann habe ich mit dem neuen Sensor herumexperimentriert und diesen an den verschiedenen Niveaueingängen am PL3 angeschlossen und jeweils als Niveusensor 1 eingestellt. An allen Steckplätzen im PL3, also auch an S1-S3 ergeben sich dann von Zeit zu Zeit diese Fehler/Alarmeldungen die ich zurüücksetzten muss.

    Da ich auch eine Expansionbox besitze habe ich den Sensor dort ebenfalls an den Niveua-Eingängen S4-5 angeschlossen und als Niveausensor 1 eingestellt, erneut gaben sich Fehler/Alarmmeldungen. Interessanterweise, wird dieser neu gekaufte oder auch jeglicher andere Sensor von mir als Niveau Sensor 2 oder höher programmiert, erscheint keine Alarmmeldung. Somit kann man davon ausgehen, das die Hardware, also Senoren´, Kabel, Y-Verteiler in Ordnung sind.
    Kann es sein, dass es intern bei der Programmierung von Niveau Sensor 1 irgendwelche Fehler auftreten?

    Also, was soll ich nun tun? Sensor ist ausgetauscht, Kabel erneuert, irgendwie scheint es mit der Zuordnung Niveau 1 und nicht mit den Anschlüssen an PL-3 und Expansionbox zu tun zu haben.
    VG, Thorsten
    Last edited by thorsten; 17.09.2015 at 13:54.

  2. #2
    Join Date
    13.12.2013
    Location
    Fürth
    Posts
    217

    Default

    Kann es sein, dass du vielleicht einen Fehler in deiner Programmierung hast?

    Ich hatte das ähnlich wie du.
    An einer Dosierpumpe einen 10l-Eimer mit Umkehrosmosewasser, einen Niveausensor im Technikbecken mit der Einstellung "Wasserstand füllen"
    So bald der Sensor auslöst (Wasserstand zu tief) fing die Pumpe an zu laufen - Durch die "maximale Schaltdauer" hatte ich eingestellt, dass dieser maximal 30 Minuten laufen unter Level sein darf. Ist diese Zeit vorbei ging der Alarm los.
    Hintergurnd dazu war für meinen Fall, dass bei einem meiner beiden Becken der Ablauf ab und zu etwas träge wird (speziell nach Fütterung) - Dadurch hat dieses Becken in dieser Zeit ca 2-3 Liter mehr Flüssigkeit welche danni m Filterbecken fehlen. Damit die Nachfüllautomatik aber nicht mehr Wasser in den Kreislauf pumpt als reinpaast hab ich mit eingestellt, dass eben spätestens nach diesen 30 Minuten Schluss ist. Denn innerhalb dieser Zeit schafft es die Dosierpumpe um keinen Preis der Welt so viel Wasser reinzupumpen dass es überlaufen könnte.

    Hast du denn beim Niveausensor 1 eine maximale Schaltdauer angegeben?

  3. #3
    Join Date
    10.03.2009
    Posts
    163

    Default

    Phantastisch!
    Super das es dieses Forum gibt! In der Tat hatte ich eine Schaltdauer eingetragen. Seitdem ich diese wieder auf Null gesetzt habe scheint alles zu funktionieren!!

    Noch eine kurze fragen zu den neuen otischen Niveau Sensoren: warum müssen diese denn unbedingt horizontal angebracht werden? Funktionieren die im senkrechten Modus gar nicht oder nur weniger genau? Die alten optischen mit der weißen Abdeckung hingen doch auch senkrecht....