Results 1 to 2 of 2

Thread: Neue çL (PLM-4L) kann nicht genutzt werden

  1. #1
    Join Date
    15.05.2011
    Posts
    8

    Frage Neue çL (PLM-4L) kann nicht genutzt werden

    Aloha
    (Edit: ç = 4 im Titel)

    Ausgangslage

    - ProfiLux 3.1A, FW 5.14
    - Zusatzkarten:
    - Slot 1: SERIAL
    - Slot 2: 4L, FW 1.00
    - Slot 3: 4L, FW 1.00

    - Auf dem ProfiLux 3 nutze ich L1 bis L6 für die Ansteuerung von T5 Leuchtbalken
    - Auf der 4L im Slot 2 nutze ich L7 und L8 ebenfals für T5 Ansteuerungen. Mit L9 und L10 steuere ich zwei SimuL LED via einen ActiveL-Spliter

    Nun zum Problem:
    - Heute habe ich auf Slot 3 neu die zweite 4L installiert. Diese wird durch das System auch erkannt
    - Ich würd nun erwarten, dass ich auf der neuen 4L die Kanäle 11 bis 14 nutzen kann. Dem ist nicht so. Auf sämtlichen 4 Kanälen der neuen 4L kommt das gleiche Steuersignal wie auf L1
    => Warum?

    Grüsse
    Jocus
    Last edited by JocusCH; 12.08.2015 at 16:37.

  2. #2
    Join Date
    15.05.2011
    Posts
    8

    Default

    Aloha
    Schon gelöst :-)
    Unter System muss bei 1-10V SST noch der richtige Kanal zugeordnet werden.
    LG
    Jocus