    Frage Min/Max-Regelung - es klemmt....

    Werte Forengemeinde,
    ich hab heute 2 neue optische Sensoren für eine Min/Max-Regelung in Betrieb nehmen wollen - hat aber nicht wirklich funktioniert. Ich hab also bei meinem PL3.1T ex an den 2. Leveleingang über den Y-Verteiler die 2 Sensoren angeschlossen und anschliessend einen 2. Regelkreis eingerichtet(Anhang "R_Kreise"). Erläuternd dazu, ich möchte aus Sicherheitsgründen die Wasserzufuhr über 2 Magnetventile schalten(Anhang"S_Dosen_Manuell"). In der Abbildung hab ich die beiden Dosen manuell schalten müssen, da die Pegelunterschreitung von Sensor4 den geplanten Schaltvorgang nicht auslöste. Die Sensoren scheinen aber in Ordnung zu sein, da beide nach dem manuellem Befüllen Wasserkontakt signalisierten.
    Was könnte das Problem sein?
    Gruß, kabo63, der sich über jede Unterstützung freut...
    Attached Images Attached Images

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hallo,
    einen Fehler in den Einstellungen kann ich nicht erkennen.
    Die Sensoren wurden ja richtig montiert (Nr. 3 oben als Max-Schalter, Nr. 4 unten als Min-Schalter) und wurden nicht invertiert, oder?
    Wenn der Wasserpegel unter Sensor 4 sinkt, wird dann im Diagnose-Menü für Sensor 4 "kein Kontakt mit Wasser" angezeigt?
    Sie könnten die beiden Sensoren auch mehrmals hintereinander ins Wasser eintauchen und wieder herausholen - reagieren diese immer korrekt?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    03.09.2009
    Posts
    75

    Default

    Quote Originally Posted by Carolin View Post
    Hallo,
    einen Fehler in den Einstellungen kann ich nicht erkennen.
    Die Sensoren wurden ja richtig montiert (Nr. 3 oben als Max-Schalter, Nr. 4 unten als Min-Schalter) und wurden nicht invertiert, oder?
    Wenn der Wasserpegel unter Sensor 4 sinkt, wird dann im Diagnose-Menü für Sensor 4 "kein Kontakt mit Wasser" angezeigt?
    Sie könnten die beiden Sensoren auch mehrmals hintereinander ins Wasser eintauchen und wieder herausholen - reagieren diese immer korrekt?
    vielen Dank für die Hinweise...die Sensoren reagieren korrekt - aber ich denke, ich hab den Fehler gefunden...ich hab den Standartwert unter "Maximaler Schaltdauer" nicht verändert und da der dem ausgelöstem Schaltvorgang folgendem Prozess von sich aus eine zusätzliche Verzögerung hat, konnte ich das nicht gleich erkennen und die Fehlermeldung hab ich auch ignoriert ich nehm's erstmal auf meine Kappe...
    Gruß, kabo63.