Hallo,
zuerst sollte Ihnen bewusst sein dass die STDL4-4-D keine digitale Steckdosenleiste ist und kann auch nicht programmiert werden.
Sobald Sie sagen das an S1-S4 eine digitale Steckdosenleiste angeschlossen ist, können Sie keine herkömmliche Steckdosenleiste wie die STDL4 an diesen Anschlüssen betreiben.
Die Einstellung Digitale Steckdosen verwenden wirkt sich nur auf S1-S4 aus! Alle übrigen
Anschlüsse für Schaltsteckdosen (z.B. S5 - S8) sind weiterhin ausschließlich für herkömmliche
Schaltsteckdosen geeignet, diese Anschlüsse können auch nicht umgestellt werden.
Wurde die Option Digitale Steckdosen verwenden aktiviert kann mit S1-S4 keine
herkömmliche Schaltsteckdose angesteuert werden.
STeckdosenDigital.jpg
Ich würde empfehlen folgendermaßen vorzugehen:
Schließen Sie die STDL4 an S1-S4 an, entfernen Sie die das Häkchen bei "Digitale Schaltsteckdosenleisten an S1-S4 angeschlossen" und speichern Sie die Einstellungen.
Die STDL4 reagiert nun auf S1-S4, damit es nicht zu Überschneidungen mit Ihrer Powerbar 6 PAB kommt, müssen Sie die Powerbar 6 PAB umprogrammieren.
Hier müssen Sie unterscheiden, die Powerbar 6 PAB ist ein PAB Gerät und wird nicht wie eine digitale Steckdosenleiste programmiert.
Um Ihre Powerbar 6 PAB zu programmieren gehen Sie im GHL Control Center auf System, wählen die Powerbar aus, klicken auf programmieren und ändern die Nummerierung auf 5.
Ihre Powerbar 6 PAB reagiert danach auf S5-S10.
STeckdosenPAB.jpg
No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.
Bookmarks