Results 1 to 2 of 2

Thread: Logik Programmierung Frage..

  1. #1
    Join Date
    30.01.2010
    Posts
    6

    Default Logik Programmierung Frage..

    Hallo Leute!

    Ich habe 5 Magnetventile an einem Relaismodul die als Nachfüllanlage dienen.

    Nachfüllung ist programmiert funktioniert auch alles wunderbar.

    Jetzt hätte ich aber gerne folgende Sache programmiert:

    Wenn eines der Magnetventile nachfüllt soll automatisch auch eine bestimmte Schaltsteckdose geschalten werden.

    d.h. egal ob 1-5 gerade nachfüllt soll S10 mitschalten.

    Ziel ist es die Osmoseanlage per Magnetventil nach erfolgter Nachfüllung von der Wasserleitung zu trennen.

    Wie kann ich das Programmieren?

    lG
    romualdo

  2. #2
    Join Date
    10.11.2009
    Location
    P-Town
    Posts
    1,074

    Default

    Über die Prog Logik. Mit der Funktion OR beim ersten Gatter vent 1 or 2 , beim 2. Dann 3 or 4 BEIM 5. Dann 5 or Gatter Nummer des ersten Gatters dieser Gruppe. Dann noch zusammen fügen . Neues Gatter mit OR gatter wo 2, 3 drin ist or Gatter wo 5, gatter drin ist. Das letzte dann auf die Steckdose belegen . Gatter = Prog logik Nummer
    Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.