Search:

Type: Posts; User: AktivX

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Replies
    28
    Views
    12,421

    ? Ich Steuer mit der Pumpe den Controller?...

    ?
    Ich Steuer mit der Pumpe den Controller? Dachte anders herum.

    Du meinstet aber glaube ich wenn ich zb. Stömungspumpe 1 im PLC Programmiere, dann würde ich darüber automatisch den Controller...
  2. Replies
    28
    Views
    12,421

    Aber für Eure Software schon, und wenn alles...

    Aber für Eure Software schon, und wenn alles läuft, außer wenn Der Controller angeschlossen ist, liegt der fehler in der regel am Zubehör.


    Soll heißen ich muss definitiev eine Strömungspumpe...
  3. Replies
    28
    Views
    12,421

    Es ist nur eingestellt, das ein Eheim Controller...

    Es ist nur eingestellt, das ein Eheim Controller angeschlossen ist, so dass ich die Betreibsdaten der Pumpe auslesen kann. Sonst ist nichts weiter eingestellt. Keine Strömungspumpen oder sonst was....
  4. Replies
    28
    Views
    12,421

    Nun sind schon etliche klicks mehr auf diesem...

    Nun sind schon etliche klicks mehr auf diesem Thema und immer noch keine Lösung, nicht mal eine Antwort auf die Hilfesuche.
    Service ist hier wohl keine Standardleistung, so kann man bestimmt keine...
  5. Replies
    28
    Views
    12,421

    Wie sieht es mit der Lösung aus? Das Problem ist...

    Wie sieht es mit der Lösung aus?
    Das Problem ist ja schon bekannt und wurde in anderen Beiträgen hier im Forum mit dem Update als erledigt abgehandelt, dem scheint nicht so zu sein.
    Das...
  6. Replies
    28
    Views
    12,421

    So, update ist geschfft. Das Problem mit der...

    So, update ist geschfft.
    Das Problem mit der Kalibrierung besteht trotzdem 5 mal die Stunde Klaibriert die Pumpe und nur dann wenn sie am Controller angeschlossen ist.

    Und nun will ich hier mal...
  7. Replies
    28
    Views
    12,421

    Hilft mir leider nicht.

    Hilft mir leider nicht.
  8. Replies
    28
    Views
    12,421

    Keine Chance, ich kenne keinen der noch eine...

    Keine Chance, ich kenne keinen der noch eine "echte" serielle Schnittstelle hat und vor allem nicht am Notebook. Dies wäre ja auch das einzige was in fragen kommen würde weil ich schlecht den...
  9. Replies
    28
    Views
    12,421

    Kann es vielleicht am seriel Adapter liegen?...

    Kann es vielleicht am seriel Adapter liegen? Nutze den aber auch für viele andere Sachen problemlos.
    Vorstellen kann ich mir nicht das es daran liegt.
    Falls doch, wie bekomme ich dann das Update...
  10. Replies
    28
    Views
    12,421

    Alles richtig auch die COM Schnittstelle. Wenn...

    Alles richtig auch die COM Schnittstelle. Wenn die falsch ist gib es eine andere Fehlermeldung.
    Also wo liegt der Fehler?
    Wie bekomme ich das Update drauf, kann doch nicht so schwer sein.
  11. Replies
    28
    Views
    12,421

    Wir arbeiten schon zu zweit, und sind...

    Wir arbeiten schon zu zweit, und sind sicherlicher schneller als 2 Sekunden.
    Also was nun?
    In der Anleitung stht in dem Flash tool V01, L03 und in dem Tool welches ich unter oben stehenden Link...
  12. Replies
    28
    Views
    12,421

    So, lampe leuchtet, kann jedoch nicht in der...

    So, lampe leuchtet, kann jedoch nicht in der Profilux Software die version des contollers sehen, habe nun versucht den controller upzudaten, jedoch bekomme ich dabei folgenden fehler:

    ERROR !!...
  13. Replies
    28
    Views
    12,421

    Das muss ich dann man prüfen wenn ich von der...

    Das muss ich dann man prüfen wenn ich von der arbeit komme, aber vorstellen kann ich mir das nicht, da zum einen der controller sehr neu ist, und zum anderen wird mir der Status der Pumpe ja auch in...
  14. Replies
    28
    Views
    12,421

    Kann ich mir nicht vorstellen. Das Kabel sitzt...

    Kann ich mir nicht vorstellen. Das Kabel sitzt fest und ich glaube nicht das GHL Defekte Kabel oder Controller verkauft.
    Dies hier unterstreicht noch mal die Prblematik. bzw. könnte das problem...
  15. Replies
    28
    Views
    12,421

    Wenn der Controller nicht angeschlossen ist läuft...

    Wenn der Controller nicht angeschlossen ist läuft der Filter ganz normal. Also muss es mit dem Controller oder Profilux zusammen hängen, sonst würde sich der filter auch ohne Controller so verhalten....
  16. Replies
    28
    Views
    12,421

    Hat keiner eine info für mich? Finde es nicht...

    Hat keiner eine info für mich?
    Finde es nicht normal das der Filter so oft Kalibriert. Ich habe es jetzt mal ein wenig beobachtet. Über einen Zeitraum von ca. 4 Stunden hat der Filter nun 13 mal...
  17. Replies
    1
    Views
    1,630

    Alramzeitpunkt verstellen

    Hallo zusammen,
    warum kann man bei dem Profilux die Alarmfunktion des pH Wertes nur auf 0,5 einstellen und nicht kleiner? Hintergrund ist, mal angenommen ich Regel einen pH Wert von 6,8 und habe in...
  18. Replies
    28
    Views
    12,421

    Pumpe kalibriert heufig

    Hallo zusammen,
    ich habe seid kurzen auch einen GHL Profilux 3.1A in betrieb und bin damit bis jetzt sehr zufrieden.
    Ich habe jedoch jetzt festgestelle das mein Außenfilter, Pro 3e 350 FW6.01 sehr...
Results 1 to 18 of 18