Hallo Dirk,
du kannst z.B. den Niveausensor "Wasser 1" wie folgt programmieren: Betriebsmodus "Füllstandsregelung", Max.Schaltdauer "0:00:00", Reaktionszeit "1s", Füllstandsregelung "Immer aktiv"....
Type: Posts; User: Kugelfisch
Hallo Dirk,
du kannst z.B. den Niveausensor "Wasser 1" wie folgt programmieren: Betriebsmodus "Füllstandsregelung", Max.Schaltdauer "0:00:00", Reaktionszeit "1s", Füllstandsregelung "Immer aktiv"....
Hallo,
funktioniert nach Eintragung +1 bei der Zeitzoneneinstellung.
Vielen Dank !
670671Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Die Zeitzoneneinstellung müsste stimmen (Standort: Breitengrad N 49,4 /Längengrad E 7,8). Oder wird diese woanders eingestellt ? Angezeigt wird die...
Hallo Jürgen,
mit dem ProfiLuxControl 5.* wirst du die 4er ProfiLux-Firmware wahrscheinlich nicht mehr zurückspielen können. Falls es nicht klappen sollte, musst du halt die alte Firmware-Version...
Hallo Jürgen,
eine Dosierpumpen wird durch eine "Steckdose" gesteuert, der zuvor eine Funktion (z.B. Zeitschaltuhr) zugewiesen worden ist. Du machst also nichts falsch.
Zu deiner anderen...
Hallo,
die Zeitangaben in den RSS-Feeds sind um 2 Stunden verschoben (z.B. wird 14:05 Uhr angezeigt, aktuell ist es aber 12:05 Uhr). Woran liegt das ?
Vielen Dank !
Kai
Hallo,
ich würde mir wünschen, dass die Navigation im ProfiLuxControl 5.0.2.5 wieder nach links verschoben wird. Ich empfinde die Navigation rechts als störend. Auch ist die derzeitige Lage...
Hallo Martin,
you are right. In PLC 5.0.1.1 you can activate S1-S4 and/or S5-S8 for digital communication. You can damage a non-digital-powerbar, if you activate the digital connection for this....
Hello,
you have to connect the digital dosing unit on S1-S4 and the standard powerbar on S5-S8. Only S1-S4 can be activated and used for digital outlets.
Kai
Hallo Michael,
dann muss ich passen. Bei mir (Firmware Version 5.00o vom 16.03. und 5.01b von heute) ist der Menueeintrag für die Sensoreinstell. und Redox/Leitwert vorhanden.
Gruß
Kai
Hallo Michael,
ich meinte die sogenannte Bestätigungstaste (Nr. 12 - siehe Bild in der Anlage). Eine andere Möglichkeit, warum du den Menueeintrag womöglich nicht siehst, könnte daran liegen, dass...
Hallo,
Hauptmenue (Drücken Pfeil in der Mitte, rechte Seite ProfiLux) -> Sensoreinst. -> Redox bzw. Leitwert -> Kalibrieren
Gruß
Kai
Hallo Robert,
ein möglicher Lösungsansatz wäre m.E. folgender:
Funktion in der programmierbaren Logik Gatter G1 definieren mit Eingang 1: O2 aufwärts regeln, Funktion: AND, Eingang 2: Redox...
Hallo,
statt ein W-LAN Modul von GHL zu benutzen, das inzwischen nicht mehr über den Fachhandel verkauft wird (siehe Nachricht von Matthias im Forum), kann man einen Access-Point mit der...
Viele Grüße
Kai
Hallo tewalf,
ohne es selbst ausprobiert zu haben, würde ich spontan folgende Einstellungen vornehmen:
1.) Senor Niveau 1 Betriebmodus Füllstandsregelung
2.) Senor Niveau 2 Betriebmodus...
Hallo Jens,
wirklich super. Genau das habe ich gesucht.
Viele Erfolg mit deiner neuen Idee !
Gruß
Kai
Hallo Matthias,
man kann eine Ausnahme beim "Webschutz" festlegen (siehe Bilder). Diese wirkt sich allerdings nicht aus.
Man kann die Anmeldemaske allerdings auch einfach überspringen durch...
Hallo,
ich wollte wenigstens eine Rückmeldung geben. Das Problem, dass ich über die Web-Anmeldemaske nicht auf die Folgemaske nach Anmelden und Bestätigen mit "OK" komme, liegt an der Firewall...
Hallo,
ich habe es immer noch nicht geschafft, über die Web-Anmeldemaske hinaus auf die Folgemaske zu gelangen. Ich habe drei Browser ausprobiert. An der Groß-/Kleinschreibung liegt es auch nicht....
Hallo Björn,
das ist schon seit einigen Releases normal. Ich würde an deiner Stelle trotzdem alle Einstellungen kontrollieren. Es wird nämlich nicht immer alles 1:1 übernommen. Beim letzten...
Hallo Axel,
vielleicht hilft dir das weiter:
Gruß
Kai
Danke Urs,
das der Name z.B. "Admin" ist, habe ich glatt überlesen. Leider komme ich aber auch mit dem Namen und dem Kennwort, das ich festgelegt habe, nicht über die Anmeldemaske hinaus.
Gruß...
Hallo,
kann mir jemand sagen, was ich als "Name" beim Anmelden am Webserver eingeben muss bzw. wo dieser Name (nicht Passwort) hinterlegt oder gesetzt wird.
Vielen Dank im Voraus !
Kai
Hallo Jens,
Du lagst richtig. Die Reihenfolge war das Problem. Danke !
Gruß
Kai