Search:

Type: Posts; User: mthomsen

Page 1 of 2 1 2

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Super, danke dir! Glaube jetzt hab ich's...

    Super, danke dir!
    Glaube jetzt hab ich's komplett verstanden!

    Schönen Gruss
  2. Mega cool, danke dir! Auch für den Screenshot....

    Mega cool, danke dir!
    Auch für den Screenshot.
    Aber du hast ja jetzt gar keine Kühldifferenz drin!?
    Du kühlst quasi nur über die Hysterese?
    Also sprich: wenn 0.2 Grad über Sollwert dann wird...
  3. Auf de "Betriebsregler Modus" wäre ich ohne dich...

    Auf de "Betriebsregler Modus" wäre ich ohne dich im Leben nicht gekommen!!!
    Danke!
  4. Habe jetzt mal Sollwert 26, Kühldifferenz 1.5...

    Habe jetzt mal Sollwert 26, Kühldifferenz 1.5 (damit er bei 27.5 anfängt zu kühlen) und eine Hysterese von 0.15 eingestellt.
    Glaube das passt, oder?

    1-10 V Abweichung ist bei 0.2, was auch immer...
  5. Ah, glaube jetzt hab ich's grob (mit noch nicht...

    Ah, glaube jetzt hab ich's grob (mit noch nicht genauen Zahlen):

    Der entsprechenden Steckdose ist Temperatur 1 "kühlen" zugewiesen, NICHT invertiert

    Die Temperatur probehalber auf 20 Grad damit...
  6. Hallo Pit Du bist echt Klasse! Danke für...

    Hallo Pit

    Du bist echt Klasse!
    Danke für deine Hilfe.

    Ich habe noch nichts sinnvolles eingestellt da ich versuche das ganze erst einmal überhaupt zum laufen zu bringen und zu verstehen.
    Meine...
  7. Guten Morgen So, ich habe mich jetzt mal an...

    Guten Morgen

    So, ich habe mich jetzt mal an die Werkseinstellungen gewagt und es hat funktioniert.
    Mega!
    Vielleicht haben ja die beiden anderen Sonden doch auch funktioniert?
    Ps: selbst bei der...
  8. Wie schnell reagiert er denn wenn sich die...

    Wie schnell reagiert er denn wenn sich die Temperatur ändert? Innerhalb von Sekunden ohne neu zu laden?
  9. Hoi Pit Stimmt. Anhauchen ist bei der Anzeige...

    Hoi Pit

    Stimmt. Anhauchen ist bei der Anzeige wohl zwecklos...
    Hatte ihn gestern aber auch schonmal in heisses Wasser getaucht und heute kurz an die Luft gehalten.
    Ich nehme an dass er an der...
  10. Hallo Pit Danke für die Idee. Ich habe das...

    Hallo Pit

    Danke für die Idee.
    Ich habe das gerade zwei mal gemacht.
    Hat leider keine Änderung gebracht.
    Aktuell steht die Temperatur bei 37.9 Grad...

    Wie wäre das denn überhaupt:
    Wenn ich...
  11. Problem Anschluss Temperatursonde Profilux Plus 2

    Hallo

    Ich habe eine Temperatursonde an meinen GHL Profilux Plus 2 angeschlossen.
    Wenn ich die Sonde einstecke aktualisiert er kurz die Temperatur und zählt wenige Kommastellen hoch oder runter....
  12. Ja, die sind beide am gleichen Anschluss getestet...

    Ja, die sind beide am gleichen Anschluss getestet und auch beide sicher über 8 Jahre alt.
    Wie lange halten solche Sensoren denn?
    Ich habe mal gelesen, dass sie ewig halten sollten...
  13. Hallo Das habe ich ja gemacht: Dosierpumpe 1...

    Hallo

    Das habe ich ja gemacht:
    Dosierpumpe 1 hat Nummer 1-4 zugewiesen bekommen und Dosierpumpe 2 hat Nummer 21-24 zugewiesen bekommen.
    Trotzdem springen beide auf 1-4 an.
  14. Hallo Thilo Nun bin ich endlich mal dabei die...

    Hallo Thilo

    Nun bin ich endlich mal dabei die Dosierpumpen zu programmieren.
    Ich bin auch wie in der Anleitung vorgegangen.
    Ich habe den Dosierpumpen die Nummern 1-4 und 21-24 zugewiesen.
    Aber...
  15. Also: ich habe auch mit dem zweiten Sensor das...

    Also: ich habe auch mit dem zweiten Sensor das Problem das er in der Temperatur springt.
    Was ich beobachte:
    Justiere ich die Temperatur springen sofort die ADC Werte.
    Stelle ich die ADC Werte...
  16. Ja, genau so habe ich mir das auch gedacht....

    Ja, genau so habe ich mir das auch gedacht.
    Macht er aber nicht...
    Aktuelle Temperatur ist 28 °C und der Alarm geht auch.
  17. Ich habe einen zweiten Sensor angeschlossen,...

    Ich habe einen zweiten Sensor angeschlossen, werde mal beobachten wie es mit dem so läuft.
    Und warum springt der Lüfter nicht an?
  18. Hallo Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich...

    Hallo

    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Ich habe die ADC Werte nochmal eingegeben, diese hatte es ja bereits vor 6(?) Wochen zerschossen und lagen mir noch vor.
    Daraufhin war die Temperatur 10.8...
  19. Hallo Kann mir niemand helfen? Ich habe...

    Hallo

    Kann mir niemand helfen?

    Ich habe seit neuestem noch ein weiteres Problem.
    Und zwar springt mein Lüfter nicht mehr bei zu hoher Temperatur an.
    Zu Testzwecken bekomme ich ihn angesteuert...
  20. GHL zeigt nach einem Tag falsche Temperatur an

    Hallo

    Leider habe ein Problem mit dem Temperatursensor:
    Wenn ich diesen justiere ist er nach einem Tag wieder um zwei Grad zu hoch.
    (Mit zwei Thermometern gegen gemessen)
    Woran liegt das und...
  21. Hallo Danke für die Rückmeldung. Dann hoffe...

    Hallo

    Danke für die Rückmeldung.
    Dann hoffe ich, dass das mit der Dosierpumpe klappt.

    Woran erkenne ich ob meine Powerbar digital ist?
    Ich habe die STDL-4-3.

    Gruss Maike
  22. Hallo Vielen Dank für die superschnelle...

    Hallo

    Vielen Dank für die superschnelle Rückmeldung und die tolle Anleitung.
    Es könnte so aussehen als würde sogar ich das mit der Anleitung anschliessen können :)
    Aber: Der Teufel steckt...
  23. Zwei Dosierpumpen an einen S-Port am Profilus Plus II

    Hallo

    Ich würde mir gerne eine zweite Dosierpumpe (beide wären erster Generation) zulegen bin aber unsicher ob ich diese überhaupt angesteuert bekomme.
    Mein Computer hat 3 S-Eingänge, die aber...
  24. Replies
    27
    Views
    17,339

    Hallo! Die Eingabe der ADC Daten hat...

    Hallo!

    Die Eingabe der ADC Daten hat funktioniert!
    Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung!

    Gruß Maike
  25. Replies
    27
    Views
    17,339

    Hallo! Vielen Dank für die Werte, ich werde...

    Hallo!

    Vielen Dank für die Werte, ich werde das heute Abend mal versuchen.

    Das mit der Firmware ist mir bewusst.
    Ich scheue mich das zu aktualisieren da ich Angst habe alles neu programieren...
Results 1 to 25 of 48
Page 1 of 2 1 2