Search:

Type: Posts; User: snoopy123

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Replies
    6
    Views
    8,147

    Vielen Dank Andi, Wert1 7 pH ADC1 = 445...

    Vielen Dank Andi,

    Wert1 7 pH
    ADC1 = 445
    Wert2. 9 pH
    ADC2 = 260
  2. Replies
    6
    Views
    8,147

    Nachdem die alte immer 10,5 angezeigt hat, habe...

    Nachdem die alte immer 10,5 angezeigt hat, habe ich die Elektrode gewechselt und gleichzeitig kalibriert und habe den Test mit den Kalibrierflüssigkeiten durchgeführt um Fehler auszuschließen. Welche...
  3. Replies
    6
    Views
    8,147

    Muss ich eine neue Elektrode kaufen?

    Muss ich eine neue Elektrode kaufen?
  4. Replies
    6
    Views
    8,147

    PH Wert stimmt nicht

    allo Leute,

    bei meinem Profilux 3.1 habe ich probleme mit dem Ph Wert. Ich habe die alte Ph Elektrode getauscht weil es nur noch 10.5 angezeigt hat, auch nach dem Kalibrieren. Nun habe ich eine...
  5. Replies
    33
    Views
    18,117

    Manuell gestarte hatte ich es zum testen in:...

    Manuell gestarte hatte ich es zum testen in:
    Niveau unter zustände Niveau- regelung ein klick auf "Start Wasserw."
  6. Replies
    33
    Views
    18,117

    Hallo, in niveau ist eingestellt: Regel 1 :...

    Hallo,
    in niveau ist eingestellt:

    Regel 1 : Wasserwechsel #1 "Aktiviert durch Zeitschaltuhr 1"
    Regel 2: "Wasserwe. & Füllstandsreg." " Aktiviert durch Zeitschschaltuhr 1"
    bei der...
  7. Replies
    33
    Views
    18,117

    Super Danke dir Pit, ich habs hinbekommen :-). ...

    Super Danke dir Pit, ich habs hinbekommen :-).

    Nur bei auslösen des manuellen Wasserwechsels springt die pumpe für die füllstandsregelung mit an, wie kann ich das abstellen?
    Zeitgesteuert...
  8. Replies
    33
    Views
    18,117

    Ich habe jetzt den Wasserwechsel wie in der...

    Ich habe jetzt den Wasserwechsel wie in der Anleitung beschrieben vorgenommen:
    Regelkreis 1 : Wasserwechsel - Zeitschaltuhr x Sensor 1 und Sensor 2 und unter Steckdosenfunktion habe ich einmal...
  9. Replies
    33
    Views
    18,117

    Dann arbeite ich besser mit 2 Sensoren? Also...

    Dann arbeite ich besser mit 2 Sensoren? Also Sensor 1 Altwasser raus und Sensor 2 Frischsolewasser rein? Dann werde ich das zeug gleich mal bestellen, um es zu Programmieren brauche ich dann...
  10. Replies
    33
    Views
    18,117

    ich dachte ich kann eine Pumpe im Technikbecken...

    ich dachte ich kann eine Pumpe im Technikbecken zeitgesteuert und ausgerechnet das Altwasser auspumpen und gleichzeitig das Frischsolewasser per Sensor (wenn die Sensoren so schnell den Geist...
  11. Replies
    2
    Views
    2,493

    Wasserwechsel

    Hallo,

    ich möchte bei meinem Meerwasseraquarium ein wasserwechsel mit meinem ghl profilux 3 durchführen, meine frage wäre welche und wieviele sensoren benötige ich hierfür? es sollen 2 pumpen...
  12. Replies
    33
    Views
    18,117

    Hallo, ich möchte bei meinem...

    Hallo,

    ich möchte bei meinem Meerwasseraquarium auch ein wasserwechsel mit meinem ghl profilux 3 durchführen, meine frage wäre welche sensoren benötige ich hierfür? es sollen 2 pumpen gleichzeitig...
Results 1 to 12 of 12