Eine ander Möglihckeit ist, so wie ich sie nutze, einen zweiten virtuellen Temperaursensor am Profilux anzulegen und darüber die Lüfter zuregeln. Dann hat man noch mehr Einstellmöglichkeiten.
die Spannung an der 1-10V-Schnittstelle steigt proportional zur Regelabweichung - in beide Richtungen!
als "Vorzeichen" wird das Relais-Signal der entsprechenden Schnittstelle verwendet
das bedeutet:
Temp passt: 0V und Relais aus
zu warm: > 0V und Relais an
zu kalt: > 0V und Relais aus
unser PropellerControl berücksichtigt dieses Vorzeichen, der Lüfter soll ja nur bei positiver Regelabweichung (= zu warm) laufen
also:
- wurde für die Ansteuerung PropellerControl verwendet?
- wenn ja - sitzen beide Jumper richtig?
Hallo,
ich verwende den PropellerControl und die Jumper sitzen beide richtig, habe nach Anleitung umgejumpert.
Ich habe allerdings noch ein paar Versuche durchgeführt.
wenn Ich bei 10V min ein 0 eintrage scheint es zu funktionieren, laut anzeige. Nachteil ist die Lüfter laufen beim übschreiten etwas später an.
wenn ich jetzt > 0V eintrage verschiebt sich der Punkt nach unten sodas Lüfter und Heizung zusammen laufen.
Das richtige Regelverhalten ist also nur bei der Einstellung 10V min 0 gegeben, alles was höher als 0 ist verschiebt die Regelung nach unten.
Bei mir ist es so das 0 zu wenig ist und die Lüfter nicht gleich anlaufen.
Auf den Bildern kann man die Einstellung mit 0V und mit 4V bei min sehen die Soll Temp ist 25° und IST Temp 24,3. 0V habe ich mal
gewählt weil man es da am deutlichsten sehen kann. Die Temp nähert sich dem Sollwert und die Spannung der 10V Schnittstelle geht schrittweise auf 0 und bei überschreiten dann ins positive. Das funktionier aber nur bei 10V min = 0, wenn da ein anderer Wert >0 im Bild sind das 4V ist nicht mehr
viel übrig bis 0V und die Spannung wandert vor erreichen der Solltemp ins positive und somit laufen Heizung und Lüfter zusammen.
Erst bei erreichen der Solltemperatur funktionier die Regelung wieder so wie es sein sollte.
Attachment 7461Attachment 7460
Bei diesen beiden Bilder ist die IST-Temp ( 24,9 °C )schon sehr nah am Sollwert. Während bei der Einstellung 10V min=0 immer noch ein negativer Wert ist bei 10V min=4V
bereits ein positiver Wert und die Lüfter Laufen und es wird gleichzeitig geheizt. Sobald die Solltemp erreicht ist spring die Spannung für 10V Schnittstelle schlagartig auf 0V und die Regelung funktionier so wie sein sollte.
Attachment 7462Attachment 7463
Hallo,
gibt es schon was neues?
es sind ja nun 2 Monate vergangen. Gibt es da was neues um den Fehler zu beheben.
Jetzt sind 6 Monate vergangen und habe immer noch das Problem.
Vielen Dank, so kann man auch Probleme lösen.