Hallo.
Mein PL4 soll 6 DALI EVG´s ansteuern, findet aber leider kein einziges wenn ich die zuordne. kann mir jemand sagen was das problem sein kann? verkabelung ist mehrfach kontroliert.
Printable View
Hallo.
Mein PL4 soll 6 DALI EVG´s ansteuern, findet aber leider kein einziges wenn ich die zuordne. kann mir jemand sagen was das problem sein kann? verkabelung ist mehrfach kontroliert.
hat irgendjemand die dali karte im einsatz
könnte mir bitte jemand helfen?
Blöd gefragt. Neben den DALI Bus Steugeräten und der Profilux Karte hast du ein Netzteil für den Bus auch installiert?
was meinst du damit?
Na zum DALI Bus gehört ein Norm konformes Netzteil welches in den Bus eine Versorgungsspannung einkpppelt.
Manche Master übernehmen diese Funktion mit.
Ich habe eine wago sps zum spielen hier und diese hat eben auch eine Dali Karte sowie eine Versorgung seperat. Erst dann kann ich ein Leuchtstoffröhren EVG sowie Hallogen EVG finden, ansprechen und steuern.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
bei ghl steht ja das sie bis 50 geräte ansprechen kann, und nichts von einem zusätzlichen Netzteil. woher kommst du?
Ich komme aus Berlin. Also nicht ganz um die Ecke von Jena ;-)
Guck mal https://www.wago.com/media/images/h8...8284697630.jpg hier wird das mal angedeutet wie solch eine Versorgung funktioniert.
Ich habe gerade noch intensiv nach der Anleitung gesucht von dem GHL Modul aber leider nicht gefunden. Steht dazu vielleicht dazu etwas drin?
es reagiert keiner auf mein ticket. ich weis leider nicht wo der fehler liegt.
50Geräte mal 2mA macht mehr strom, als ich so einer erweiterungskarte zutrauen würde. es steht ja auch jur da, dass die geräte gesteuert werden können, nicht das der bus mit strom versorgt wird. die anleitung zu der karte gubt nichts dazu her.
das ist ja mein problem, der support rührt sich halt gar nicht.
Die Karte hat GHL ja auch von ihrer Seite verbannt. Das wird seine Gründe haben ;-)
Miss doch mal mit einem Multimeter ob du eine Spannung auf dem Bus misst.
das ticket ist jetzt seit 9 tagen offen :-( ich hoffe einfach mal das das bald bearbeitet wird.
stimmt die dali karte ist nicht mehr im shop erhädlich. habe viel geld für den Lampenumbau ausgegeben:-( na toll
jetzt aber nochmal die frage. hast du den Pl mit dali karte noch?? und nutzt du den?
Nein und Nein. Wie gesagt. Meine Erfahrungen mit dem DALI Bus stammen aus einer anderen Richtung. Mit einem Wago Feldbuscontroller.
Mein Tip mit dem DALI Bus Netzteil hast du bewusst ignoriert oder mehrfach überlesen? Das wäre evtl. noch ein Versuch. Kosten rund 40€.
ne, habe doch gesagt das ich auf die antwort vom service warte, heute sind irgend wartungsarbeiten, vieleicht werden die tickets danach wiedr bearbeitet. will da keine spannung einspeisen ohne das ich weis ob es notwendig ist.
Hallo,
entschuldigen Sie bitte die ausgebliebene Reaktion im Ticket-System.
Teilen Sie uns bitte mit, um welche Ticketnummer es sich handelt, damit wir das prüfen und direkt bearbeiten können.