Wie haben Sie die Verbindung konfiguriert?
Stellen Sie evtl. den Timeout hoch, 2000ms sind ein guter Wert. Länger darf eine Kommunikation ohnehin nicht dauern, dann wäre etwas faul.
Der Port ist 10001, Sie können die Firewall mal vorübergehend deaktivieren um zu testen ob diese den Port sperrt.
-
Ich habe die Firewall ausgeschaltet und den Timeout auf 20000ms hoch gesetzt.
Es wird aber trotzdem kein Gerät gefunden.
Habe mir ein USB-Verlängerungskabel besorgt und arbeite eben nun damit bzw. mit der App.
-
IP und Port stimmen mit den Einstellungen wie in der App überein? Bzw. Port im Control Center ist bei ProfiLux 4 und Mitras LX7 10001 und nicht 80 wie in der App.
Wenn Port und IP stimmen, dann liegt das Problem an Ihrem Netzwerk oder Firewall.
-
Ich hatte das gleiche Problem mit GCC 1.1.1.8 und PL4 7.15. Nach dem Update auf PL4 7.16 funktionierte es dann auf Anhieb.
-
Hallo zusammen,
Ich habe meinen PL4 seit Anfang 2017 - direkt als er auf den Markt kam. Von Anfang an gab es Probleme mit der Netzwerkverbindung.
Merkwürdigkeiten:
- ein Gerät kann sich verbinden, ein anderes nicht - wobei die Geräte wechseln
- Die Verbindung über die Cloud ist weniger instabil, und funktioniert häufiger
- Selbst wenn GCC keine Verbindung bekommt, ist der Admin Port via Browser erreichbar
Damit ist klar, dass Problem ist nicht die WLAN Verbindung, sondern eindeutig die Kommunikation zw. GCC und dem Profilux. Und natürlich habe ich mit den Timeouts experimentiert - ohne Erfolg.
-
Bitte nicht Threads von anderen hijacken, das kann man am Ende gar nicht mehr supporten. Besser bei Bedarf eigenen Thread öffnen.
Zusammenfassung:
Wenn es Kommunikationsprobleme GCC<->ProfiLux gibt, folgendes tun:
- feste IP einstellen - im Gerät wie in GCC (nicht Auto)
- prüfen, ob andere Geräte im Netzwerk die gleiche IP haben, auch an DHCP-Range denken
- Firewall am PC checken (Port 10001)
- Timeout evtl. vergrößern, höchstens 2000ms, alles andere macht keinen Sinn
- stets neueste Versionen von Firmware, GCC und WiFi verwenden