Hallo Forum,
ich habe vor einer Woche einen neuen Profilux Plus2 gekauft.
Zur Messung des PH Wertes habe ich eine 3 Monate Gel Sonde angeschlossen die (bis heute) an meiner Dupla Co2 Anlage einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Sonde Kalibriert, PH4 ca. 3Minuten, PH7 ca.4 Minuten, Okay.
Wenn ich die Sonde dann ins Aquarium hänge zeigt der Profilux den viel zu hohen Wert von 7,23 an. Im Aquarium habe ich 6,85 geregelt über meine Dupla Anlage und mit einem Handmessgerät nachgemessen.
Ich habe vernutet das meine Sonde nicht „kompatibel“ oder defekt wäre und habe mir eine Original GHL PH-Sonde gekauft, diese Kalibriert und ins Aquarium gehängt, aber die macht genau das gleiche.
Ich habe alle potenziellen Störquellen abgeschaltet (Licht, Heizung, Pumpen) das Ergebnis bleibt das gleiche, der Profilux pendelt sich ca. 0,35 über dem reellen Wert ein. Senke ich den PH auf z.b. 6,8 zeigt auch der Profilux 0,05 weniger an (ca, 7,18) aber immer zu viel.
Außerdem habe ich das auch schon mit veränderten Signalfilter versucht und eine Kalibrierung mit Toleranz 2 und 3 durchgeführt.
Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Ist mein Profilux defekt? oder mache ich irgendwas falsch?
PH4: ADC1 = 815
PH7: ADC2 = 466
grüsse
Chris