Add on Dosierung
Hallo zusammen
Ich möchte mit Hilfe des KH Director meine Dosierpumpen so steuern, dass der Director 4 Pumpen gleich regelt.
Im neuen Menu müssen ich dies ja jeder Dosierpumpe zuordnen. Wenn ich also bei allen Pumpen folgende Add on Korrektur eingebe:
Bei Abweichung ist zu Sollwert um: 0.3
Jede Dosierung um diese Mende anpassen: 3
Limit heben: 3
Limit senken: 3
Dies habe ich den Dosierpumpen 1 bis 4 zugeordnet. Dennoch hat der Director bei Pumpe 1 dann 1,8ml Dosiert und bei Pumpe 4 nur 0.6.
Es sollte aber doch bei allen gleich viel dosiert werden. Habe ich etwas falsch eingestellt oder woran liegt das?
Liebe Grüsse
Marc
-
Hallo
Klingt sehr nach einer Unterschiedlichen Kalibrierung der Pumpen.
Prüfe doch mal wie viel jede Pumpe pro Minute fördert bzw . Teste mal jede Pumpe
Jeweils 10ml dosieren
Gruß Mario
-
Hi Mario
Danke für den Hinweis. Die Kalibrierung gab schon ein paar Anpassungen. Ich werde es nochmals ein paar Tage versuchen und beobachten.
Grüss
Marc
-
Mach mal ein Test mit mehreren Dosierungen ob immer die gleiche Menge dosiert wird
Am besten die Menge wiegen ist genauer,mit einer Küchenwaage von okay, da kann man auch ml einstellen.
Gruß