Wir brauchen hier keine Wiki-Abhandlung über Regelungstechnik, ich denke wir haben da durchaus genügend eigene Expertise.
Wenn der richtige Modus und sinnvolle Einstellungen gewählt wurden dann stimmt die Regelung auf die Kommastelle. Zumindest bei uns - und vielen Kunden.
Wenn Sie die Regelung nicht zufriedenstellend hinbekommen sollten (Zielwert wird nicht erreicht) dann empfehle ich einen extra Thread zu öffnen, dort bitte Screenshots aller relevanten Einstellungen KHD / Pumpen.
-
-
What I think would be nice is to have the KH director work with a doser maxi and ph controlling for a calcium reactor.
Let’s say you put a target of 6.5 ph and a feed with the maxi doser of 2lph.
You set the lowest possible ph to 6.3 and highest to 7
If your KH goes low, the KH director changes to 6.3ph.
If it’s still to low, it changes the doser maxi to more litres per hour.
If your KH is too high, it changes the ph to 7.
If it’s still too high it changes the doser maxi to less litres per hour.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
-
Hello,
for a Calcium reactir, it's not a good idea to change the flow. The best way to react on Kh production of the Calcium reactor is to change the Ph target for injecting more or less CO2.
So the actual funcitonality is the right one in the Kh director.
Houman
-
Hallo,
ein DaStaCo Kalkreaktor arbeitet anders, da wird der Durchfluß gesteuert.
Wenn GHL auch den KHD für den DaStaCo Kalkreaktor anpasst wäre es schon Supper 1a !!