Attachment 12429Attachment 12429Gern, mache ich heute Abend wenn ich Feierabend habe.
Bis dann
Printable View
Attachment 12429Attachment 12429Gern, mache ich heute Abend wenn ich Feierabend habe.
Bis dann
Den Haken bei "Fehler Automatisch zurücksetzen" habe ich eigentlich nicht drin, da bin ich wohl dummerweise (gerade beim Beweisfoto) drauf gekommen :D
Um einen Alarm zu erhalten muss die maximale Schaltdauer mindetsens auf 1 Sekunde gesetzt werden. Bei den Bildern ist diese auf 0.
Hallo Thilo, danke für die Antwort.
Das ist ok, allerdings ging es mir um die Sache, dass sich der Strom einschaltet wenn sich der Schwimmer senkt. Ich will es aber so haben, dass ich es selbst zurücksetzen muß. Also das der Zustand solange erhalten bleibt, bis ich ihn zurücksetze.
Und das macht er nicht, ob da nun ein Haken drin ist, oder nicht.
Eventuell ist es ja so, dass man dafür noch was anderes beachten muß.
(So wie die eine Sekunde für den Alarm)
Also wenn die max. Schaltdauer auf 1 Sekunde steht und der Haken für das automatische Rücksetzen nicht gesetzt ist, sollte nach 1 Sekunde der Alarm angezeigt werden und so lange bestehen bleiben, bis der Fehler manuell zurückgesetzt wird.
Wenn dem nicht so ist, laden Sie bitte nochmal Screenshots der aktuellen Einstellungen hoch.
Hallo Thilo,
Was passiert denn wenn sich der Schwimmer wieder senkt?
1.bleibt die Steckdosen aus und der Alarm bleibt bestehen?
2.gehen die Steckdosen wieder an und der Alarm bleibt bestehen?
Ich erkläre hier mal mein Problem:
Ich möchte wenn der Schwimmer am Überlauf durch den Wasserspiegel nach oben gedrückt wird, dieser meine Rückförderpumpe ausschaltet, welches über den Sensor (4) erfolgt. Dieser Schwimmer soll eine Reaktionsdauer von 3Sekunden haben.
So das ich nicht aus versehen, wenn ich am Becken arbeite, die Pumpe ausschalte.
Wenn sich der Schwimmer wieder senkt, dann soll die Rückförderpumpe ausschließlich von mir händisch wieder eingeschaltet werden. (Also Alarm und der Zustand "AUS" soll solange bestehen bleiben, bis ich wieder am Becken bin.
Zusätzlich soll die Rückförderpumpe bei einem Blackout auch 15min. ausbleiben, bis sie sich wieder einschaltet. (Was bis jetzt auch so funktioniert)
Dann habe ich einen Abschäumer der auch über einen Schwimmer (Sensor1) (aus)geschaltet wird, wenn der Topf voll ist.
Dieser soll aber auch zusätzlich über den Schwimmer 4 am Überlaufschacht ausgeschaltet werden, damit dieser nicht überläuft, wenn die Rückförderpumpe nicht mehr fördert. Dieser soll allerdings erst wieder 10 min nachdem die Pumpe wieder läuft angeschaltet werden.
Damit sich das Wasser im Technikbecken wieder auf Normalstand setzen kann, damit dieser nicht dann trotzdem überläuft.
Leider funktioniert es nicht das die Rückförderpumpe ausbleibt, wenn sich der Wasserspiegel im Ablaufschacht senkt.
Dann schaltet sich automatisch wieder alles sofort wieder an.
Wie realisiere ich jetzt das ich derjenige bin, der den Istzustand wieder herstellt und das sich der Abschäumer erst wieder in 10min anläuft, sobald der Alarm zurückgesetzt wird.
Vielen Dank für die Mühe mir zu helfen :)
Viele Grüße
Charly
Das wird ein wenig Tricky.
Stell mal bitte den Sensor im Überlaufschacht auf Leckageerkennung
Die Zeit auf drei Sekunden
Fehler nicht automatisch zurück setzen
Die Steckdose der Rückförderpumpe auf Wasser füllen stellen.
Probier mal bitte aus und Berichte. Wenn es hilft sollte der Rest kein Problem sein.
Grüße Dich,
ich werde das bis zum Wochenende mal probieren.
Heute und Morgen muß ich erstmal Pause vom Becken machen, aber am Wochenende werde ich berichten.
Vielen Dank für Deinen Vorschlag und
viele Grüße
Charly