Hallo
Wieso kann ich mit meiner GHL ProfiLux 3.1N eX nur 12 Niveausensoren steuern? :confused::confused::confused:
Ich habe auch die Expansionbox aber nur 12 Niveau.
Kann man das ändern? :confused:
Gruss
Mike
Printable View
Hallo
Wieso kann ich mit meiner GHL ProfiLux 3.1N eX nur 12 Niveausensoren steuern? :confused::confused::confused:
Ich habe auch die Expansionbox aber nur 12 Niveau.
Kann man das ändern? :confused:
Gruss
Mike
Der ProfiLux 3.1N kann bis zu 16 Niveau-Eingänge verwalten.
Vorausgesetzt ist natürlich, dass entsprechend viele Niveau-Eingänge vorhanden sind.
Welche Erweiterungskarten sind denn vorhanden?
Mit nur den Onboard-Schnittstellen des ProfiLux3.1N eX und der ExpansionBox kommt man auf 6 Niveau-Eingänge.
Hallo Frank
Danke für die Info.
In meine ProfiLux3.1N eX habe ich ja die 2/4 Onboard-Schnittstellen.
In der ExpansionBox habe ich die 1/2 Onboard-Schnittstellen und 1 x PLM-4Level 2/4.
Also kann ich 10 x Niveausensoren montieren, aber auf mein ProfiLux sehe ich eben nur 12 Niveausensoren die ich konfigurieren kann.
Wenn ich jetzt nochmal eine PLM-4Level einbauen, werde ich dann mehr Niveausensoren sehen im Level Menu auf mein ProfiLux?
Gruss
Mike
Wenn nur 1 Sensor dranhängt bekommst du nur 12 angezeigt
Martin
Becken 100x70x60,*
Abschäumer Mini Bubble King 180
2 x Tunze 6095, Nano Wavebox
GHL Profilux 3.1N eX
Groteh TEC III + Erweiterung auf 9 Fach*
DIY LED 400 Watt dimmbar
Hallo Martin
Danke für die Info.
Ich bekomme Heute nochmal eine PLM-4Level und werde es gleich testen. :)
Gruss