Hallo
meine Ausgangsbasis:
Gerät ProfiLux II mit Niveausensor und aktueller Firmware
Problemstellung:
Zeitschaltuhr soll Steckdose einschalten, aber nur wenn Niveauschalter aus ist.
Hat jemand eine Idee/Anregung wie das zu lösen ist?
Danke
Printable View
Hallo
meine Ausgangsbasis:
Gerät ProfiLux II mit Niveausensor und aktueller Firmware
Problemstellung:
Zeitschaltuhr soll Steckdose einschalten, aber nur wenn Niveauschalter aus ist.
Hat jemand eine Idee/Anregung wie das zu lösen ist?
Danke
Das Zauberwort heisst "Programmierbare Logik"
"Programmierbare Logik" -> Danke, da hatte ich auch schon nachgeschaut.
Aber leider lässt sich der Niveauregler bei mir nicht als Eingang auswählen (PDF, Screenshot letzte Seite).
Oder mache ich etwas falsch?
das geht mit der prog. Logik nicht so ohne Weiteres
aber es geht ganz einfach mit der eingebauten Niveauregelung:
z.B. Niveauregler 1 auf "Füllstand" stellen, dort eine Zeitschaltuhr auswählen
dann einer Steckdose "Wasser füllen 1" zuordnen
noch die Zeitschaltuhr in Frage einstellen
das war es
alles weitere zum Thema Niveau-Regelung steht in der Anleitung