Hallo,
ist es richtig, dass z.B. bei Belegung eines Regelausgangs mit Propeller auch negative Werte angezeigt werden (-1 bis -10V) ?
Printable View
Hallo,
ist es richtig, dass z.B. bei Belegung eines Regelausgangs mit Propeller auch negative Werte angezeigt werden (-1 bis -10V) ?
ja, das ist korrekt - Kühlen gibt negative Stellgröße, Heizen positive aus
hallo,
kann ich das umstellen. weil ich ne andere lüfteregelung habe und die jetzt inventiert werden müßte, sie geht an wenn geheizt werden müßte und nicht wenn gekühlt werden muß.
kann mir jemand helfen??