PDA

View Full Version : Programmierbare Logik mit Der Strömungspumpe Tunze 6040



Jürgen59
28.12.2014, 11:04
Ich möchte die Tunze nachts absenken auf 10%
habe es auf den Einstellungen der Strömungspumpen so eingestellt,aber die Tunze schaltet komplett aus.
Meine Frage !
Kann man dies durch die Programmierbare Logik programmieren ,wenn ja wie??

Gruß
Jürgen

martin74
28.12.2014, 18:38
Hallo Jürgen
Meine Tunze 6055 geht erst unter 17% aus
Versuche mal deine % Schritt für Schritt zu erhöhen bis die Pumpe gerade noch läuft.

Jürgen59
29.12.2014, 08:55
Danke werde es versuchen

Jürgen

Jürgen59
29.12.2014, 09:14
Alles klar Lieber Martin es hat einwandffrei Funktioniert
Habe die Schnittstelle auf 2V-10V gestellt und die Nachtabsenkung der Tunze auf 15%

Danke

Gruß
Jürgen