View Full Version : ErrorCode 41
Guten Abend,
ich habe seit heute Abend das Problem das ich nun immer beim Verbinden mit dem PL die Fehlermeldung "ErrorCode 41" bekomme. Vor einem Monat lief es aber noch und ich habe (meiner Meinung nach) nichts geändert.
Kennt wer das Problem oder sogar die Lösung ?!
Vile Grüße
Nils
Hallo,
welches ProfiLux Model verwenden Sie?
Welche Firmware Version ist auf dem ProfiLux installiert?
Welche GHL Control Center Version verwenden Sie?
Also ich habe den PL2Plus mit der Firmware 5.15.
Und ich verwende die Control Version 5.1.7.1.
Wie bauen Sie die Verbindung auf? Über USB, RS232 oder LAN?
Also ich habe die Verbindung zuerst direkt über eine COM-Schnittstelle am Rechner aufgebaut. Dann mit einem USB zu COM-Adapter, leider traten bei beiden Verbindungen die Fehler Meldung auf... Ich habe das Ganze auch an einem anderen Notebook gemacht, aber leider das gleiche Bild.
Versuchen Sie die Option RS485-Verzögerung zu aktivieren, desweiteren überprüfen Sie ob der richtige COM Port in den Verbindungseinstellungen eingetragen ist.
Auch sollten Sie ausschließen ob es am Kabel selbst liegt.
Er läuft wieder !!!
War zwar ein wenig kompliziert aber ich habe den Fehler dann selber gefunden ... das Häckchen bei dem Eheim-Controller war gesetzt ...
Falls es wenn interessiert, wie ich es ändern könnte, bin ich gerne zu einer genaueren Stellungnahme bereit ;-)