PDA

View Full Version : ProfiLux Touch Update fehlgeschlagen!



Sven80
08.08.2014, 11:03
Ich habe während des Updates die Fehlermeldung bekommen, Kommunikationsfehler und jetzt findet der ProfiLux sein Touch nicht mehr...
Firmware des ProfiLux aktualisiert auf 6.10
Und Touch wollte ich auf die neuste Version aktualisieren.
Warum funktioniert das Update des ProfiLux immer einwandfrei und bei den anderen Geräten nicht?
Was mach ich falsch? Angeschlossen ist alles über R232 und PAB nur das Gerät fürs Update. Das letzte mal bei der Expansionsbox das gleiche, danach musst ich diese einschicken.
Was kann ich jetzt mit dem Touch tun, außer das Startdisplay zeigt es nichts mehr an?

Artur
08.08.2014, 15:24
Hallo,

Sie sollten die ProfiLux Touch Firmware nochmals aufspielen.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1. Alle PAB Geräte entfernen und nur den Touch anschließen.
2. Danach das GHL Control Center öffnen und unter Extras PAB Firmwareupdate anklicken.
3. Bedingungen akzeptieren und Touch Firmware auswählen.
4. Nächsten Dialog mit Ja beantworten
5. Wenn folgender Dialog kommt:
6438
Den Touch vom Strom trennen, wieder anschließen und danach sofort auf OK klicken.
6. Nach dem Update das Touch direkt am ProfiLux zuweisen.

Sven80
08.08.2014, 20:33
Vielen lieben dank für den Tipp, es funktioniert leider nicht...
Ich hab es bestimmt 10 mal versucht und immer die gleiche Fehlermeldung... Fehler beim übertragen der Firmware, Fehlercode 28 und dann soll am besten die Kommunikation komplett beendet werden, wegen Kommunikationsfehler.