PDA

View Full Version : FW 6.10 - WARTUNG schaltet L1 nicht mehr (1-10V Schnittstellen)



Transmitter
26.07.2014, 16:34
Wie der ScreenShot belegen soll, und was sich auch visuell deutlich wahrnehmen lässt, wird bei aktivierter Wartung L1 der 1-10V-Schnittstellen nicht mehr "geschaltet"!

6270

Die Prozentzahl (15%), die im Wartungsmenü für die 1-10V-Schnittstelle "L1" eingestellt ist, wird bei Aktivierung der Wartung nicht ausgeführt:mad:
PL3.1N eX / FW 6.10 / GCC 1.0.5.5

VLG von

Matthias
27.07.2014, 10:09
Stimmt leider, in der letzten Firmware wurde intern die Auflösung der 1-10V-Schnittstellen weiter erhöht, das führte jedoch zu Inkompatibilitäten mit den 1-10V-Wartungseinstellungen.
Ging uns und den Betatestern durch die Lappen.

-> ist bereits für 6.11 korrigiert, erscheint bald