PDA

View Full Version : Neues GHL Control Center Version 1.0.4.9 für Mitras und ProfiLux



Artur
03.07.2014, 12:46
...ist nun verfügbar.

Wir haben eure Rückmeldungen bezüglich GCC erhalten und haben einige der Wünsche und Verbesserungen eingebaut.

Folgende Änderungen wurden seit der Version 1.0.4.8 vorgenommen:

Alarmpegel und Warnpegel für Dosierpumpe(mit der aktuellen Firmware Version 6.08 BETA)
Tastenkombinationen wie STRG+V, STRG+C, usw. in den Eingabefeldern hinzugefügt
Einstellungen des Beleuchtungsverlaufs direkt im Diagramm:
Es ist nun möglich anhand von Punkten im Graph die Helligkeit und die Zeit eines Dimm Punktes einzustellen.
Weitere Optimierungen


6104

Die neue Version könnt ihr mit folgendem Link herunterladen:
http://forum.aquariumcomputer.com/downloads.php?do=file&id=194

Danke für eure hilfreichen Rückmeldungen!

george
06.07.2014, 07:45
Hallo zusammen,

bei mir zeichnet sich leider ein Absturz reproduzierbar ab, wenn ich die Dosierpumpenfunktion4 aufrufe; hier steuere ich meine Nachfüllautomatik.

george

6110

Artur
07.07.2014, 07:49
Hallo,

danke erstmal für die Rückmeldung, wir prüfen das Ganze und beheben es mit der nächsten Version.
Um uns das ganze zu erleichtern, würde ich Sie gerne bitten mir ein Screenshot von Ihren Schaltsteckdosenfunktionen zu posten.

UliH
07.07.2014, 07:59
Hi

Auf der Seite Regelung/TemperaturX wird bei der Sommerschaltung die Intensität in °C angegeben.
Sollte es nicht in % sein?

Gruß Ulrich

Artur
07.07.2014, 08:37
Auf der Seite Regelung/TemperaturX wird bei der Sommerschaltung die Intensität in °C angegeben.
Sollte es nicht in % sein?

Danke, wird mit der nächsten Version geändert.