View Full Version : Blue Eco 240 an Profilux anschliessen
Sascha1966
01.06.2014, 18:10
Hallo zusammen
Ich habe fuer mein Aquarium in der DR vier Pumpen Blue Eco 240 gekauft. Kann ich diese ueber 0-10V ansteuern? Wenn ja wie und wie kann ich 4 Stck. Ansteuern.
Gruss
Saschs
Sascha1966
03.06.2014, 12:17
Hallo zusammen
Ich habe fuer mein Aquarium in der DR vier Pumpen Blue Eco 240 gekauft. Kann ich diese ueber 0-10V ansteuern? Wenn ja wie und wie kann ich 4 Stck. Ansteuern.
Gruss
Saschs
Keiner der etwas sagen kann? Vielleicht die Leute von GHL ?
GHL Support
03.06.2014, 12:20
Das kann wohl nur der Hersteller von Blue Eco beantworten.
Gemäss dieser Anleitung (http://www.koi-andreas.de/upload_dokumente/blue-eco-gebrauchsanleitung.pdf) sollte das gehen. Vier Pumpen kannst du dann evt. mit Y-Adapter steuern. Für die Belegung musst du ggf. ein eigenes Kabel konfigurieren. Da sollte dir hier im Forum jemand weiterhelfen können.
Sascha1966
03.06.2014, 15:13
Das kann wohl nur der Hersteller von Blue Eco beantworten.
Hi Frank,
danke für die Info. Schau mal auf den unteren Link. Dort findest Du auf der Seite 11 die Belegung. Kannst Du mal da reinschauen und ein Feedback geben ?
Gruss
Sascha
Sascha1966
03.06.2014, 15:15
Gemäss dieser Anleitung (http://www.koi-andreas.de/upload_dokumente/blue-eco-gebrauchsanleitung.pdf) sollte das gehen. Vier Pumpen kannst du dann evt. mit Y-Adapter steuern. Für die Belegung musst du ggf. ein eigenes Kabel konfigurieren. Da sollte dir hier im Forum jemand weiterhelfen können.
Hallo PIWAWAT
danke. Ich bin nicht sicher ob die belegung auf Seite 11 so mit GHL funktioniert. Dafür müsste ich die BElegung von GHL bekommen oder ?
Elektronik und ich ist wie Feuer und Wasser. :-)
Sascha
Die Belegung ist beim PL so,
5981
Kannst ja mal beim Pumpenhersteller nachfragen, ob sie dir ein Kabel machen. Für 4 Pumpen brauchst du übrigens 2 L Anschlüsse(Steckplätze)
Sascha1966
09.06.2014, 00:41
Die Belegung ist beim PL so,
5981
Kannst ja mal beim Pumpenhersteller nachfragen, ob sie dir ein Kabel machen. Für 4 Pumpen brauchst du übrigens 2 L Anschlüsse(Steckplätze)
Hallo.
Hier die Belegung von GHL
Die. Belegung vom 0-10 V Blue Eco 240 Signal Port ist wie folgt:
1) Grundspannung von 5 Volt
2) DC Regelspannung 0-10 V
3) Programierungseingang TXD
4) Programierungseingang RXD
5) GND
6-8) NC
So da stehe ich nun! Von electronic keine Ahnung und sehe nur GHL +12 V und die Blue Eco + 5 Volt. Sind 7 Volt unterschied und das ist alles was ich weiss ! ABSOLUT KEINE AHNUNG !
Kann man sich die Kabel fuer diesen 0-10 V mit diesen Daten zusammen Bauen lassen, oder funktioniert das eh nicht ?
Wenn es geht. wie muss ich diese belegen?
Also normalerweise brauchst du nur die Anschlüsse 0-10V und GND. Das heisst für 4 Pumpen brauchst du
2 y Adapter für die L Schnittstellen (GHL oder AquaIT) Shop
2 Kabel mit der Belegung für Pumpe 1 an L1und L2 Schittstelle ¦¦¦ Pin2(Pumpe0-10V) Pin 2 (PL Dimkanal1) und Pin 5 (PumpeGND) Pin 2 (PL GND ) (KABEL A)
2 Kabel mit der Belegung für Pumpe 2 an L1und L2 Schittstelle ¦¦¦ Pin2(Pumpe0-10V) Pin 5 (PL Dimkanal2) und Pin 5 (PumpeGND) Pin 2 (PL GND) (KABEL B)
Das heisst,
An den Anschluss L1 kommt der Y Adapter, daran je 1 KABEL A und B, daran jeweils 1 Pumpe
An den Anschluss L2 kommt der Y Adapter, daran je 1 KABEL A und B, daran jeweils 1 Pumpe
An den L Anschlüssen brauchst du Stecker Typ RJ-12C 6P6C an der Pumpensteuerung RJ45
Einstellen kannst du das dann im PL-Control unter Pumpensteuerung. Das musst du dann vom Lauf her anpassen.
Sascha1966
09.06.2014, 16:07
Also normalerweise brauchst du nur die Anschlüsse 0-10V und GND. Das heisst für 4 Pumpen brauchst du
2 y Adapter für die L Schnittstellen (GHL oder AquaIT) Shop
2 Kabel mit der Belegung für Pumpe 1 an L1und L2 Schittstelle ¦¦¦ Pin2(Pumpe0-10V) Pin 2 (PL Dimkanal1) und Pin 5 (PumpeGND) Pin 2 (PL GND ) (KABEL A)
2 Kabel mit der Belegung für Pumpe 2 an L1und L2 Schittstelle ¦¦¦ Pin2(Pumpe0-10V) Pin 5 (PL Dimkanal2) und Pin 5 (PumpeGND) Pin 2 (PL GND) (KABEL B)
Das heisst,
An den Anschluss L1 kommt der Y Adapter, daran je 1 KABEL A und B, daran jeweils 1 Pumpe
An den Anschluss L2 kommt der Y Adapter, daran je 1 KABEL A und B, daran jeweils 1 Pumpe
An den L Anschlüssen brauchst du Stecker Typ RJ-12C 6P6C an der Pumpensteuerung RJ45
Einstellen kannst du das dann im PL-Control unter Pumpensteuerung. Das musst du dann vom Lauf her anpassen.
Super Danke !! Da bin ich ja schon einen schritt weiter
mit den Y - Splittern Typ RJ-12C 6P6C habe ich verstanden. Dann pro Pumpe ein Kabel anfertigen RJ45 mit der Belegung wie unten.
Siehe Bild.
Bitte achte auf Position im Pin 5. Dort hast Du geschrieben mit GDN bei PL auf PIN 2 belegen. GDN ist aber lt liste von PL auf Pin 3 ? Oder vertue ich mich hier. Will nicht das eines der Teile qualmt :-)
Pin 1+3+4+6 Bleiben unbelegt.
Gruss
Sascha
Sorry, du hast recht gnd am pl pin 3
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.