PDA

View Full Version : Wieviele Mitras Lightbar können an einem ProfiLux 3.1N angeschlossen werden



paul.kerschbaumer
01.05.2014, 09:26
Hallo Leute

Ich habe ein Aquarium mit ca. 2200 Liter und möchte die Beleuchtung auf Led umbauen.

Laut meiner Planung möchte ich folgende Lampen aufbauen.
4x Mitras Lightbar Daylight 60
4x Mitras Lightbar Daylight 100
2x Mitras Lightbar Ocean Blue 60
2x Mitras Lightbar Ocean Blue 100

Die Lampen möchte ich mit einem ProfiLux 3.1N steuern.

Wie muss ich die Lampen mit dem Profilus verbinden und welches zubehör baruche ich dazu.

Vieln Dank für eure Hilfe

Paul

Matthias
01.05.2014, 10:54
Es können 16 Mitras Lightbar an einem ProfiLux 3 angeschlossen werden.
Dazu benötigt man
a) einen Verteiler um das Steuersignal (RS232 des ProfiLux) auf mehrere Leistungsverteiler zu bringen https://www.aquariumcomputer.com/de-DE/produkte-shop/lichttechnik/1774/432/mitras-lightbar-zubehoer/mitras-lightbar-profilux-activesplitter-detail
und zusätzlich 3 Kabel https://www.aquariumcomputer.com/de-DE/produkte-shop/lichttechnik/1775/432/mitras-lightbar-zubehoer/mitras-lb-activesplitter-cable-detail
b) 4 Leistungsverteiler https://www.aquariumcomputer.com/de-DE/produkte-shop/lichttechnik/1667/432/mitras-lightbar-zubehoer/mitras-lb-splitter-detail
c) 4 240W-Netzteile https://www.aquariumcomputer.com/de-DE/produkte-shop/lichttechnik/1760/432/mitras-lightbar-zubehoer/mitras-lb-psu240-detail
ggfs. Z-Holder zu den Leuchtbalken

Die Mitras Lightbar dann so an den Verteilern anschließen dass die 240W pro Netzteil nicht überschritten werden.

Gunther
01.05.2014, 13:44
Für Deinen konkreten Fall würde ich das etwas anders machen:

1x Verteiler um das Steuersignal (RS232 des ProfiLux) auf mehrere Leistungsverteiler zu bringen -wird an die serielle Schnittstelle des PL3.1N gesteckt
1x zusätzlich Kabel (lt. Beschreibung gehören 2 Stück schon zum Lieferumfang) - wird in den Splitter gesteckt und mit den Leistungsverteilern verbunden
3x Leistungsverteiler -> Ich würde dabei je zwei 60er und zwei 100er an einen Verteiler hängen damit der Einzelverteiler gleich und <200W bleibt - werden mit den Signalkabeln mit dem Splitter verbunden und von je einem Netzteil gespeist.
3x 240W-Netzteile - 200er wären bei dieser Konstellation auch möglich, da aber ohnehin preisgleich ..... - werden mit den Leistungsverteilern und dem Stromnetz verbunden

paul.kerschbaumer
04.05.2014, 19:42
Vielen dank für eure Hilfe, hat mir sehr geholfen.