PDA

View Full Version : Mitras 6200 HV geht nicht ganz aus



Freezer
04.03.2014, 09:51
Hallo zusammen,

ich habe eine kleines Problem und weis jetzt nicht mehr weiter. Habe meine Beleuchtungsphasen auf der Mitras programmiert und das Licht sollte um 21 Uhr ganz ausgehen. Macht es aber nicht obwohl sie anzeigt das alles auf 0 % steht und ich keine Mondphasen eingestellt habe. Display geht auch aus. Jetzt schimmert von 21Uhr bis 10 Uhr morgen bis die Lampe eingeht es blau im Becken. Mir ist gerade auch aufgefallen das auf dem Lampendisplay die Mondphase angezeigt wird obwohl ich nichts eingestell habe, oder ist das normal?


Gruß Markus

GHL Support
04.03.2014, 14:54
Können Sie hier einmal die eingestellten Dimmzeitpunkte posten (evtl. als Screenshot)?

Freezer
05.03.2014, 14:52
Hallo,

Startzeit 10.00 Uhr - 50%-------11.00Uhr - 50%------12.00Uhr - 75%------18.00Uhr - 75%------19.00Uhr - 50%------21.00Uhr (Ausschalten) - 25%

so, oder wollten sie was anderes wissen?



Gruß Markus

Gunther
05.03.2014, 15:20
10.00 Uhr - 50%
11.00Uhr - 50%
12.00Uhr - 75%
18.00Uhr - 75%
19.00Uhr - 50%
21.00Uhr - 25%

Bei diesen Einstellungen gibt es keinen Zeitpunkt, bei dem 0% programmiert sind.
Zwischen 21:00 und 10:00 wird linear steigend von 25% auf 50% gedimmt.


21.00Uhr (Ausschalten) - 25%
Ausschalten ist 0%, nicht 25%. So würde es gehen


10.00 Uhr - 0%
11.00Uhr - 50%
12.00Uhr - 75%
18.00Uhr - 75%
19.00Uhr - 50%
21.00Uhr - 0%

Freezer
05.03.2014, 16:13
Hallo,

ok, werds gleich mal ändern. Danke für den Tip.


Gruß Markus

Freezer
05.03.2014, 21:03
Danke, hat geklappt!!!